Messaggioda Foto UtenteGiulio23 » 16 giu 2014, 11:44

Buongiorno al forum,
volevo chiedere un parere, relativo ad un negozio oltre 600 e fino a
1.500 m2, quindi in categoria B del DPR 151, soggetto pertanto alla regola tecnica 27/7/2010.

il fatto è questo, nel corso degli anni ha subito vari ampliamenti, si era partiti da un negozio di 250 mq.

Oggi c'è da fare un restiling completo.
Fatte le dovute considerazioni vorrei riuscire a mantenere in servizio alcune parti di impianto elettrico.

La domanda è questa, per mantenere qualcosa in servizio (es impianto luci) secondo voi dovrei comunque sostituire la cavistica esistente FROR con FG7M1???

grazie a tutti
Avatar utente
Foto UtenteGiulio23
40 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 69
Iscritto il: 19 apr 2013, 10:59

2
voti

[2] Re: Negozio

Messaggioda Foto Utenteclanis » 16 giu 2014, 12:12

Non c'è un obbligo vero e proprio all'utilizzo esclusivo di cavi LS0H.

E' il progettista che deve valutare se nel caso specifico, l'emissioni di gas tossici o corrosivi da parte dei cavi elettrici "tradizionali" comporti un rischio rilevante.

Su che base viene eseguita questa valutazione? Direi maggiormente sul numero e tipologia di cavi presenti, sul tipo di posa, sullo sviluppo planimetrico dell'ambiente e sulle persone presenti.

Direi che qualche cavo per i circuiti di illuminazione (cavi solitamente con sezione limitata) non sono tali da creare un problema, altro discorso se hai un canale 500x75mm pieno stracolmo di cavi.

Cavi posati su condutture incassate, o anche poste sopra il controsoffitto (chiuso anche se non REI) sono certamente meno pericolosi che cavi posati in passerelle aperte poste all'interno dell'ambiente.

Questi sono solo alcuni esempi di ciò che dovrebbe valutare il progettista.
Avatar utente
Foto Utenteclanis
105 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 146
Iscritto il: 18 mar 2009, 18:55

0
voti

[3] Re: Negozio

Messaggioda Foto UtenteMike » 16 giu 2014, 17:50

Concordo con Foto Utenteclanis e aggiungo che con tutto quello che c'è in un negozio, il fumo provocato dai cavi è l'ultimo dei problemi.
--
Michele Guetta
--
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
--
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
Avatar utente
Foto UtenteMike
51,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 14212
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[4] Re: Negozio

Messaggioda Foto Utenteelettro » 16 giu 2014, 22:13

Non posso fare condividere l'analisi di Mike...