Salve, la norma IEC 61892-2 prescrive per gli impianti off shore che nei sistemi IT il neutro non venga distribuito.
Qualcuno potrebbe confermarlo ed eventualmente motivare la prescrizione imposta dalla norma?
Sistemi IT offshore
Moderatori: lillo,
Mike,
sebago,
MASSIMO-G
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Dovrei aver recuperato le motivazioni, e cioè:
la difficcoltà di garantire la protezione per il secondo guasto per via del fatto che a parità di corrente di intervento delle protezioni l'impedenza dell'anello di guasto ammissibile si riduce del 58% rispetto a quella ammissibile senza neutro distribuito.
Altra motivazione dovrebbe essere quella che comunque per impianti complessi la presenza del neutro distribuito comporti il rischio che lo stesso venga messo a terra accidentalmente e si perda l'IT.
Chiarito che le motivazioni non mi sembrano tali da dover insindacabilmente proibire la distribuzione del neutro (come fa la IEC 61892), in particolare se le correnti di intervento delle protezioni per secondo guasto sono tali da garantire che Zs<= U0/2*Ia, vi chiederei un parere su come procedere per garantire la 230 Vac ai carichi..
la difficcoltà di garantire la protezione per il secondo guasto per via del fatto che a parità di corrente di intervento delle protezioni l'impedenza dell'anello di guasto ammissibile si riduce del 58% rispetto a quella ammissibile senza neutro distribuito.
Altra motivazione dovrebbe essere quella che comunque per impianti complessi la presenza del neutro distribuito comporti il rischio che lo stesso venga messo a terra accidentalmente e si perda l'IT.
Chiarito che le motivazioni non mi sembrano tali da dover insindacabilmente proibire la distribuzione del neutro (come fa la IEC 61892), in particolare se le correnti di intervento delle protezioni per secondo guasto sono tali da garantire che Zs<= U0/2*Ia, vi chiederei un parere su come procedere per garantire la 230 Vac ai carichi..