[1] Interruttore sezionatore

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 4 set 2014, 11:40

Un interruttore sezionatore, per esempio 2x32 A può essere protetto da un int. aut. magnetotermico avente corrente nominale uguale a quella del sezionatore ?

Grazie
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
136 1 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 694
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

0
voti

[2] Re: Interruttore sezionatore

Messaggioda Foto UtentePVeng » 4 set 2014, 12:19

Solitamente non proteggi un interruttore ...
Avatar utente
Foto UtentePVeng
640 1 3 12
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 279
Iscritto il: 10 mag 2013, 21:35

0
voti

[3] Re: Interruttore sezionatore

Messaggioda Foto Utentemagoxax » 4 set 2014, 12:34

Diciamo che dato un interruttore MT con corrente nominale "X", il sezionatore installato a valle dovrà avere una corrente nominale uguale o maggiore di "X".
Avatar utente
Foto Utentemagoxax
2.589 2 3 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1155
Iscritto il: 18 mar 2009, 14:56

2
voti

[4] Re: Interruttore sezionatore

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 4 set 2014, 13:46

Se utilizzi apparecchi dello stesso costruttore, come solitamente si fa, hai a disposizione tutte le tabelle di coordinamento per la protezione adeguata del sezionatore. Solitamente ,se i due apparecchi sono delle stessa marca e della stessa taglia , il sezionatore risulta protetto fino a una corrente di corto circuito corrispondente al potere di interruzione dell'interruttore