[11] Re: Fusione portafusibile

Messaggioda Foto Utenteeliop » 15 dic 2014, 22:30

Normalmente nelle resistenze collegate a stella ciascuno dei tre elementi è progettato alla tensione stellata pari a 230 V nel nostro caso ,se uno dei te elementi viene cortocircuitato,gli altri due saranno alimentati a 400 V , aumentando la loro dissipazione di potenza, il che normalmente porta al danneggiamento del resistore, se dici che funzionano regolarmente tanto meglio!
Avatar utente
Foto Utenteeliop
340 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 115
Iscritto il: 12 dic 2011, 23:16

0
voti

[12] Re: Fusione portafusibile

Messaggioda Foto UtenteTreste » 16 dic 2014, 9:34

ok, che era alimentata a tensione più alta ci ero arrivato, il tuo discorso quindi era solamente per un problema di danneggiamento dell'isolante che non si è verificato,

quel tuo "sicuramente" mi aveva messo sul chi va là e volevo capire meglio. O_/