Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

TIPOLOGIA DI LINEA TRA INVERTER E PUNTO DI CONSEGNA PV

Fonti energetiche e produzione e fornitura dell'energia elettrica.

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentemario_maggi

0
voti

[1] TIPOLOGIA DI LINEA TRA INVERTER E PUNTO DI CONSEGNA PV

Messaggioda Foto UtenteAndy15 » 17 feb 2015, 10:12

Salve a tutti,
stavo studiando, per un progetto universitario, la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 27,36 kWp.
L'impianto sarà costituito da 6 stringhe di 19 pannelli da 240 Wp. In totale ogni stringa avrà una potenza di 4,56 kWp. Abbiamo previsto l'utilizzo di un inverter: PowerOne AURORA TRIO-27.6-TL-OUTD-S2. Quindi le prime tre stringhe saranno collegate al primo MPPT, le altre tre al secondo MPPT.
La domanda che vorrei porre è la seguente:
premesso che l'inverter accetta, in uscita, una protezione sia 3P che 4P; vorrei sapere se conviene prevedere una linea trifase e quindi il DDI e DLG tripolari, oppure una linea trifase con neutro e quindi DDI e DLG quadripolari?

Dimenticavo non abbiamo previsto l'utilizzo di un trasformatore di separazione

Io avevo pensato di mettere una linea trifase con DDI (composto da contattore e magnetotermico) tripolare e DLG (magnetotermico differenziale) anch'esso tripolare. Tutto ciò per risparmiare un cavo di 50 - 60 metri di 25 mmq.
Avevo pensato di alimentare, poi, l'SPI con un trasformatore 400/230.
Qualcuno potrebbe aiutarmi?
Ringrazio in anticipo tutti per la disponibilità
Avatar utente
Foto UtenteAndy15
0 4
 
Messaggi: 31
Iscritto il: 6 mar 2013, 11:51

0
voti

[2] Re: TIPOLOGIA DI LINEA TRA INVERTER E PUNTO DI CONSEGNA PV

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 17 feb 2015, 10:44

Sicuro che quell'inverter non richieda la distribuzione del neutro? Non ci giurerei.

In ogni caso di certo ti costerebbe meno il cavo che il trasformatore.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.938 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2940
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[3] Re: TIPOLOGIA DI LINEA TRA INVERTER E PUNTO DI CONSEGNA PV

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 17 feb 2015, 11:17

Andy15 ha scritto:Salve a tutti,
Io avevo pensato di mettere una linea trifase con DDI (composto da contattore e magnetotermico


il DDI lo puoi realizzare con un contattore oppure un magnetotemico.
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
2.930 3 4 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 2428
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[4] Re: TIPOLOGIA DI LINEA TRA INVERTER E PUNTO DI CONSEGNA PV

Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 17 feb 2015, 11:25

Dalla scheda tecnica dell'inverter vedo che in uscita c'è anche il conduttore di neutro, pertanto devi portare anche questo cavo. L'interruttore avrà dunque 4 poli e potrebbe aver la protezione solo sulle tre fasi (interruttore tipo 3P+N e non un 4P, ma sempre 4 cavi devi portare).
Ciao,
Dario
Avatar utente
Foto UtenteDarioDT
4.575 3 8 13
Master
Master
 
Messaggi: 1145
Iscritto il: 16 apr 2012, 20:13
Località: Bari

0
voti

[5] Re: TIPOLOGIA DI LINEA TRA INVERTER E PUNTO DI CONSEGNA PV

Messaggioda Foto UtenteAndy15 » 17 feb 2015, 13:01

dadituri ha scritto:Dalla scheda tecnica dell'inverter vedo che in uscita c'è anche il conduttore di neutro, pertanto devi portare anche questo cavo. L'interruttore avrà dunque 4 poli e potrebbe aver la protezione solo sulle tre fasi (interruttore tipo 3P+N e non un 4P, ma sempre 4 cavi devi portare).
Ciao,
Dario


Ciao
Nella guida di installazione c'è scritto testualmente:
"Per la connessione alla rete dell’inverter si può scegliere tra la connessione a stella (3 fasi + neutro) e la connessione a triangolo (3 fasi)."
Avatar utente
Foto UtenteAndy15
0 4
 
Messaggi: 31
Iscritto il: 6 mar 2013, 11:51

0
voti

[6] Re: TIPOLOGIA DI LINEA TRA INVERTER E PUNTO DI CONSEGNA PV

Messaggioda Foto UtenteAndy15 » 17 feb 2015, 13:02

Danielex ha scritto:
Andy15 ha scritto:Salve a tutti,
Io avevo pensato di mettere una linea trifase con DDI (composto da contattore e magnetotermico


il DDI lo puoi realizzare con un contattore oppure un magnetotemico.


Quindi il contattore non deve essere protetto dal c. cir.to e sovraccarico?
Avatar utente
Foto UtenteAndy15
0 4
 
Messaggi: 31
Iscritto il: 6 mar 2013, 11:51

0
voti

[7] Re: TIPOLOGIA DI LINEA TRA INVERTER E PUNTO DI CONSEGNA PV

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 17 feb 2015, 13:05

Si ma c'è il DGL.
Che però dovrebbe chiamarsi DDG.

Scusa Foto UtenteGiovepluvio per la sovrapposizione
Ultima modifica di Foto UtenteDanielex il 17 feb 2015, 13:07, modificato 1 volta in totale.
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
2.930 3 4 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 2428
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[8] Re: TIPOLOGIA DI LINEA TRA INVERTER E PUNTO DI CONSEGNA PV

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 17 feb 2015, 13:05

Certo che deve essere protetto.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.938 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2940
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[9] Re: TIPOLOGIA DI LINEA TRA INVERTER E PUNTO DI CONSEGNA PV

Messaggioda Foto UtenteAndy15 » 17 feb 2015, 13:11

Giovepluvio ha scritto:Sicuro che quell'inverter non richieda la distribuzione del neutro? Non ci giurerei.

In ogni caso di certo ti costerebbe meno il cavo che il trasformatore.



Ho capito!
Sui costi non ho proprio idea.
Da un lato c'è il costo del trafo; dall'altro ci sono 50/60 metri di linea in meno ed il risparmio di utilizzare 2 interruttori tripolari al posto dei quadripolari...
Grazie per il consiglio
Avatar utente
Foto UtenteAndy15
0 4
 
Messaggi: 31
Iscritto il: 6 mar 2013, 11:51

0
voti

[10] Re: TIPOLOGIA DI LINEA TRA INVERTER E PUNTO DI CONSEGNA PV

Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 17 feb 2015, 13:14

Hai ragione, ho controllato sul manuale di installazione ed è previsto anche il collegamento a tre fili!
Ciao,
Dario
Avatar utente
Foto UtenteDarioDT
4.575 3 8 13
Master
Master
 
Messaggi: 1145
Iscritto il: 16 apr 2012, 20:13
Località: Bari

Prossimo

Torna a Energia e qualità dell'energia

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 2 ospiti