[1] Estintori serbatoio

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 2 mar 2015, 13:05

Buongiorno a tutti,
vorrei fare una domanda a proposito dei contenitori-distributori rimovibili di gasolio in uso presso le aziende agricole.
Io ho sempre applicato, nel caso i contenitori fossero installati in un'azienda agricola il DM 19/03/1990. Il decreto prevede la presenza di n. 3 estintori portatili 39A 144BC.
Alcuni sostengono che invece gli estintori debbano essere n. 2 portatili e n. 1 carrelllato. Credo che in questo caso si stia applicando erroneamente il DM 12/09/2003 che è però riferito esclusivamente alle attività di autotrasporto.
A proposito si legga questo articolo che credo sia il colpevole della confusione generatasi.

Cosa ne pensate?
O_/
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
3.005 3 4 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 2459
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

1
voti

[2] Re: Estintori serbatoio

Messaggioda Foto Utenteetec83 » 9 mar 2015, 14:43

Qua ci sono anche le lettere circolari che esplicano i campi di applicazione corretti.

http://www.sindirvvf.it/Documenti/Norme ... uranti.htm
Avatar utente
Foto Utenteetec83
237 1 2 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 370
Iscritto il: 17 mar 2007, 10:19

0
voti

[3] Re: Estintori serbatoio

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 9 mar 2015, 14:55

Grazie dell'interessamento Foto Utenteetec83.
Avevo già esaminato tutti i documenti da te linkati, infatti non ho trovato alcun elemento che possa far intendere che sia necessaria la presenza del carrellato.
Credo che in questo caso si stiano erroneamente applicando le prescrizioni relative agli estintori contenute nel DM 12/09/2003.
Se non vengono fuori altri elementi penso che farò una segnalazione agli interessati per evitare l'acquisto di una tipologia di estintore non prevista dalla legge (e molto più oneroso rispetto ad un semplice 6kg).
O_/
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
3.005 3 4 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 2459
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[4] Re: Estintori serbatoio

Messaggioda Foto Utenterosino » 10 mar 2015, 9:10

Sempre messi due.
Aggiungo che dallo scorso anno i diesel tank fino a 6mq in uso presso aziende agricole non sono più soggetti
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.566 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1954
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[5] Re: Estintori serbatoio

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 10 mar 2015, 11:02

rosino ha scritto:Sempre messi due.

perché due?

si sono al corrente dell'esenzione per i serbatoi nelle aziende agricole. Grazie comunque!
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
3.005 3 4 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 2459
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[6] Re: Estintori serbatoio

Messaggioda Foto Utenterosino » 12 mar 2015, 10:51

Scusa errore mio; sempre messi 3 come da DM 19/03/1990
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.566 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1954
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)


Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 0 ospiti