[11] Re: Pulsante sgancio emergenza per locale riserva idrica

Messaggioda Foto Utentemagoxax » 20 mar 2015, 16:30

...hanno detto che le linee di alimentazione non devono mai essere sganciate

Attenzione che nei locali antincendio, spesso e volentieri, arrivano due distinte alimentazioni.
Una linea "preferenziale" e non soggetta a sganci per le elettropompe antincendio ed una linea "ordinaria", ed in quanto tale soggetta a sgancio, per i servizi (luci, prese, eventuale riscaldamento).
Avatar utente
Foto Utentemagoxax
2.589 2 3 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1156
Iscritto il: 18 mar 2009, 14:56

2
voti

[12] Re: Pulsante sgancio emergenza per locale riserva idrica

Messaggioda Foto UtenteMike » 20 mar 2015, 19:48

magoxax ha scritto:Attenzione che nei locali antincendio, spesso e volentieri, arrivano due distinte alimentazioni.
Una linea "preferenziale" e non soggetta a sganci per le elettropompe antincendio ed una linea "ordinaria", ed in quanto tale soggetta a sgancio, per i servizi (luci, prese, eventuale riscaldamento).


Si ma, almeno che il locale pompa antincendio sia privo di compartimentazioni (impossibile), non c'è alcun motivo di installare un pulsante di sgancio per le utenze ordinarie; e nessuna norma che lo richiede.
--
Michele Guetta
--
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
--
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
Avatar utente
Foto UtenteMike
51,8k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 14244
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

2
voti

[13] Re: Pulsante sgancio emergenza per locale riserva idrica

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 21 mar 2015, 14:30

Comunque Foto UtenteMike questo quesito me lo hanno sottoposto ancora altre volte negli anni passati credo sia per la fobia che hanno tanti colleghi nei confronti dei VVF si tende a pensare che tutto ciò che è legato all'antincendio debba avere un pulsante di emergenza in grado di togliere tensione quando serve ma in questo caso sicuramente si sbaglia
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
42,0k 7 11 12
Master
Master
 
Messaggi: 3387
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

1
voti

[14] Re: Pulsante sgancio emergenza per locale riserva idrica

Messaggioda Foto UtenteBugo » 23 mar 2015, 12:06

Si impara sempre qualcosa. Grazie a tutti
Avatar utente
Foto UtenteBugo
20 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 87
Iscritto il: 6 mar 2010, 13:43

1
voti

[15] Re: Pulsante sgancio emergenza per locale riserva idrica

Messaggioda Foto UtenteGiacomoCarli83 » 23 mar 2015, 13:11

ni si smette mai di imparare grazie
Avatar utente
Foto UtenteGiacomoCarli83
56 2
 
Messaggi: 37
Iscritto il: 9 feb 2015, 14:17