Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Filamento rame allungato dopo spellatura cavo

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G

0
voti

[1] Filamento rame allungato dopo spellatura cavo

Messaggioda Foto Utentecprrcr » 3 mag 2015, 0:01

Buonasera, dopo aver spellato 3 cm di cordina N07V-K 2.5
(con una pinza tipo questa http://www.faidate360.com/immagini/Pinz ... 24x268.jpg)
uno dei filanti di rame si è allungato di un paio di cm...
La pinza è ottimamente regolata e non ha mai né tranciato, né segnato i filamenti...
Come può essere successo? L'isolante non è stato tagliato benissimo, proprio per evitare di danneggiere i filamenti e forse questo ha creato trazione sui filamenti..
Vi è mai capitato?
Ultima modifica di Foto Utentemir il 3 mag 2015, 1:28, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Riscritto il titolo in carattere minuscolo;il maiuscolo equivale ad urlare quindi evitarlo, Grazie.
Avatar utente
Foto Utentecprrcr
10 3
 
Messaggi: 32
Iscritto il: 16 lug 2010, 12:11

1
voti

[2] Re: Filamento rame allungato dopo spellatura cavo

Messaggioda Foto Utentecore » 3 mag 2015, 8:30

ciao,
non ho mai usato pinze del genere per spellare i cavi, ma forse stavi spellando un cavo piuttosto corto e con un poco di trazione, dato che l'isolante non è stato tagliato benissimo, è uscito il filettino.
Avatar utente
Foto Utentecore
718 3 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 664
Iscritto il: 15 nov 2013, 16:07

1
voti

[3] Re: Filamento rame allungato dopo spellatura cavo

Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 3 mag 2015, 10:01

Uso da sempre (circa 30 anni) un oggetto del genere
http://www.endeavourtools.com.au/online ... 000_series
con la massima soddisfazione. Con una sola manovra blocca il filo e lo spella alla lunghezza desiderata.

Comunque concordo con Foto Utentecore, il filo non si è allungato, ma sfilato dall'isolante.
Avatar utente
Foto UtenteFedericoSibona
5.022 3 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 3953
Iscritto il: 19 mar 2013, 11:43

0
voti

[4] Re: Filamento rame allungato dopo spellatura cavo

Messaggioda Foto Utentecprrcr » 3 mag 2015, 11:43

core ha scritto:ciao,
non ho mai usato pinze del genere per spellare i cavi, ma forse stavi spellando un cavo piuttosto corto e con un poco di trazione, dato che l'isolante non è stato tagliato benissimo, è uscito il filettino.


Ciao, il filo è lungo circa 6 mt... può essersi sfilato con una lunghezza del genere?
Grazie, R.
Avatar utente
Foto Utentecprrcr
10 3
 
Messaggi: 32
Iscritto il: 16 lug 2010, 12:11

0
voti

[5] Re: Filamento rame allungato dopo spellatura cavo

Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 mag 2015, 20:02

:-) Se vuoi toglierti il dubbio, prendi quel trefolo (scusate ma... filettino... :lol: ) con le pinze e prova a continuare a sfilarlo; così facendo capirai se si è effettivamente sfilato (poco probabile ma non impossibile) o se invece non si è spezzato (allungato proprio no). O_/
"Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
Avatar utente
Foto Utenteclaudiocedrone
14,3k 4 6 9
Master
Master
 
Messaggi: 9959
Iscritto il: 18 gen 2012, 13:36