Duracell ha scritto:Quindi io valuto sempre e se il manufatto è inferiore ai limiti di cui al dm37/08 non progetto
Corretto?
Valuti sempre se sei incaricato. Nei luoghi di lavoro la valutazione del rischio è in capo al datore di lavoro, negli edifici civili non luoghi di lavoro (per es. condomini) la responsabilità è in capo all'amministratore condominiale. Questo in attività e immobili esistenti, se devi progettare gli impianti di un nuovo edificio da realizzare li devono incaricare formalmente.
Se dalla valutazione del rischio la struttura risulta autoprotetta non devi fare nulla, se invece non lo è, se progetti LPS come soluzione per abbassare il rischio dovrà essere progettato da professionista iscritto all'albo e i lavori eseguiti da installatore qualificato, solo se la struttura da proteggere supera i 200 mc.