Messaggioda Foto Utentemanu887 » 11 ott 2015, 12:57

Buon giorno a tutti, mio nipote che facendo dei corsi da elettricista mi ha chiesto se conosco qualche schemario di impianti industriali completo anche di eventuali esercizi in modo che approfondisca un po le conoscenze tecniche anche perché nel corso professionale che sta facendo è già il 3 anno che fa e non vanno oltre le solite cose basilari che si trovano anche online...qualcuno saprebbe suggerirmi qualcosa in merito?? ringrazio in anticipo ... O_/
Avatar utente
Foto Utentemanu887
10 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 138
Iscritto il: 6 ott 2015, 22:19

0
voti

[2] Re: Schemario impianti

Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 11 ott 2015, 16:12

peso che qualche volume di tuttonormel potrebbe fare a vaso tuo
Avatar utente
Foto Utenteelettrosiculo
108 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 436
Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
Località: mazara del vallo

0
voti

[3] Re: Schemario impianti

Messaggioda Foto Utentemanu887 » 11 ott 2015, 22:47

ciao, grazie della tua risposta, ho dato un occhiata , sembrerebbe che parli piu' che altro di normative, a lui interesserebbe imparare a leggere gli schemi elettrici di automazione ecc. O_/
Avatar utente
Foto Utentemanu887
10 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 138
Iscritto il: 6 ott 2015, 22:19

0
voti

[4] Re: Schemario impianti

Messaggioda Foto Utenteninus750 » 11 ott 2015, 22:56

Salve a tutti, mi sono appena iscritto , so che non sono nella sezione giusta , ma avrei bisogno di una delucidazione riguardo al cablaggio di un quadro da 24M con potenza di 6,5kw. Posso ponticellare tutti gli ingressi degli interruttori? Grazie.
Avatar utente
Foto Utenteninus750
0 2
 
Messaggi: 27
Iscritto il: 9 ott 2015, 20:34

0
voti

[5] Re: Schemario impianti

Messaggioda Foto Utentemanu887 » 11 ott 2015, 23:04

ninus750 ha scritto:Salve a tutti, mi sono appena iscritto , so che non sono nella sezione giusta , ma avrei bisogno di una delucidazione riguardo al cablaggio di un quadro da 24M con potenza di 6,5kw. Posso ponticellare tutti gli ingressi degli interruttori? Grazie.


Ciao,24 M intendi 24 moduli? e potenza 6,5 kW intendi la potenza del contatore elettrico ? dovresti spiegarti meglio, che quadro è?
Avatar utente
Foto Utentemanu887
10 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 138
Iscritto il: 6 ott 2015, 22:19

0
voti

[6] Re: Schemario impianti

Messaggioda Foto Utenteninus750 » 11 ott 2015, 23:10

Ciao a te grazie per la risposta, il quadro è un 24 moduli ho un generale magnetotermico da 32A come generale quadro e altri quatto differenziali magnetotermici che alimentano altrettanti carichi. Posso ponticellare gli ingressi degli interruttori a valle dell IG o devo uscire dal generale tanti cavi singoli che alimentano gli interruttori a valle?

?
Avatar utente
Foto Utenteninus750
0 2
 
Messaggi: 27
Iscritto il: 9 ott 2015, 20:34

0
voti

[7] Re: Schemario impianti

Messaggioda Foto Utentemanu887 » 11 ott 2015, 23:19

tu vuoi dire portare la linea che esce dal magnetotermico da 32 A a un magnetotermico differenziale e ponticellarlo con gli altri?? toglimi prima una curiosità, il quadro lo stai facendo seguendo un determinato schema o è di tua spontanea iniziativa? posso sapere che linee dovresti proteggere con i magnetotermici differenziali e come vorresti dimensionarli? te lo chiedo solo per evitare che tu faccia degli errori in partenza prima di parlare di ponticelli O_/
Avatar utente
Foto Utentemanu887
10 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 138
Iscritto il: 6 ott 2015, 22:19

0
voti

[8] Re: Schemario impianti

Messaggioda Foto Utenteninus750 » 11 ott 2015, 23:24

Il discorso e puramente di normativa il dimensionamento è semplice , siccome questi quadretti li ho sempre fatti ponticellando gli interruttori , questa volta il cliente me lo ha contestato ma non trovo la norma che me lo vieta,
Avatar utente
Foto Utenteninus750
0 2
 
Messaggi: 27
Iscritto il: 9 ott 2015, 20:34

0
voti

[9] Re: Schemario impianti

Messaggioda Foto Utentemanu887 » 11 ott 2015, 23:38

che io sappia non dovrebbero esserci normative che te lo vietano, #-o ho visto parecchi elettricisti che preferiscono ponticellare, io personalmente preferisco che ogni cavo a monte degli interruttori sia indipendente...però nessuno ti vieta di fare come dici tu sopratutto in un quadro di quelle dimensioni
Avatar utente
Foto Utentemanu887
10 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 138
Iscritto il: 6 ott 2015, 22:19

0
voti

[10] Re: Schemario impianti

Messaggioda Foto Utenteninus750 » 11 ott 2015, 23:42

In questi quadretti non è possibile montare sbarre o altri sistemi, tu come li alimenteresti 24 interruttori?
Avatar utente
Foto Utenteninus750
0 2
 
Messaggi: 27
Iscritto il: 9 ott 2015, 20:34