Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Distanze gas elettrico

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G

0
voti

[1] Distanze gas elettrico

Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 6 nov 2015, 10:33

salve a tutti,
un' attività commerciale soggetta a progettazione elettrica ha al suo interno una potenza termica installala inferiore a 35kw, l' impianto gas, metano, sarà installato secondo la norma UNI10779 rispettando aerazione e ventilazione ed altro
Domanda:
Un punto presa quanto deve distare da un punto gas? ?% ?%
Avatar utente
Foto Utenteelettrosiculo
108 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 436
Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
Località: mazara del vallo

1
voti

[2] Re: Distanze gas elettrico

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 6 nov 2015, 11:40

è un dato che si desume dalla valutazione del rischio di esplosione.

I componenti elettrici a meno che non siano adatti all'installazione in zone 2 dovrebbero essere installati al di fuori del volume Vz della zona pericolosa che si potrebbe formare nei pressi delle sorgenti di emissione (valvole, giunti, ecc.).
La distanza in genere si aggira intorno ai 20 cm me ripeto è una dato che deve essere desunto dalla valutazione di esplosione.
Ricordo che la valutazione si riferisce alle tubazioni, non all'apparecchio.
Che io sappia non è prevista una distanza dai fuochi, userei in ogni caso il buonsenso.
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
3.140 3 4 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 2542
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

1
voti

[3] Re: Distanze gas elettrico

Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 6 nov 2015, 12:20

grazie mi riferivo proprio nel tratto di allacciamento della macchina alla tubazione, quello è da valutare giusto?
Avatar utente
Foto Utenteelettrosiculo
108 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 436
Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
Località: mazara del vallo

1
voti

[4] Re: Distanze gas elettrico

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 6 nov 2015, 12:26

SI esatto. Tutte le tubazioni del gas che transitano nel locale.
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
3.140 3 4 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 2542
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

1
voti

[5] Re: Distanze gas elettrico

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 6 nov 2015, 13:00

elettrosiculo ha scritto: norma UNI10779

è quella degli idranti.
Forse intendevi la UNI 11528
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
7.373 4 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 2542
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

1
voti

[6] Re: Distanze gas elettrico

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 6 nov 2015, 13:08

Visto che siamo sotto i 35kW credo lui intendesse la UNI7129.
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
3.140 3 4 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 2542
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[7] Re: Distanze gas elettrico

Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 6 nov 2015, 13:28

è vero ho digitato la norma senza pensare, la UNI 10779 è per gli idranti, dovevo scrivere la UNI7129.
Avatar utente
Foto Utenteelettrosiculo
108 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 436
Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
Località: mazara del vallo


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica