[1] 20 ohm

Messaggioda Foto Utentemaxrspp » 4 mag 2016, 13:26

Un ispettore per la sicurezza mi dice che nell'ambiente ad uso lavorativo l'impianto di messa a terra deve avere un valore basso se possibile inferiore ai 20 ohm come diceva una vecchia legge ora abrogata però alla mia domanda perché questo valore lui non ha saputo rispondermi vi chiedo come mai c'era questo limite di 20?
Avatar utente
Foto Utentemaxrspp
30 2
 
Messaggi: 25
Iscritto il: 11 mag 2015, 14:34

4
voti

[2] Re: 20 ohm

Messaggioda Foto UtenteMike » 4 mag 2016, 13:37

Il limite era del ex DPR 547/55. le motivazioni tecniche non le ricordo ma era già bypassato dalla L. 186/68 e quindi non aveva alcun senso tecnico e formale quel valore.
Nei sistemi TT è sufficiente che valore di Rt sia coordinato con il dispositivo di protezione, il valore massimo consigliato è 100 ohm ma si può superare ed essere in ogni caso coordinati con la protezione dai contatti indiretti.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
54,8k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16403
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: 20 ohm

Messaggioda Foto Utentemarco61 » 5 mag 2016, 7:56

Accidenti, non pensavo esistessero ancora i nostalgici dei 20 ohm, ma che ha fatto questo "ispettore" fino a ieri?
Avatar utente
Foto Utentemarco61
540 1 6
Master
Master
 
Messaggi: 482
Iscritto il: 13 feb 2006, 15:17
Località: Lecco

2
voti

[4] Re: 20 ohm

Messaggioda Foto Utenteattilio » 5 mag 2016, 10:26

maxrspp ha scritto:come mai c'era questo limite di 20?

perché il DPR 547/55 come dice il riferimento stesso era un documento di riferimento degli anni cinquanta, quando i differenziali non c'erano ancora (o se c'erano non erano per niente diffusi)

senza differenziali (in TT) è sensato porre un tetto a Rt

con l'avvento dei differenziali le cose sono cambiate (anche se in realtà sarebbe ugualmente sensato porre dei valori massimi a prescindere dal coordinamento)
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,3k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9120
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

1
voti

[5] Re: 20 ohm

Messaggioda Foto UtenteCandy » 5 mag 2016, 11:11

Condivido Attilio. Se non si è praticamente su pura roccia, già 10 ohm sono indice che qualcosa non va bene, perché comunemente i valori so più bassi.

Non ho mai misurato oltre i 2 ohm.
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

1
voti

[6] Re: 20 ohm

Messaggioda Foto UtenteMike » 5 mag 2016, 12:04

Candy ha scritto:Condivido Attilio. Se non si è praticamente su pura roccia, già 10 ohm sono indice che qualcosa non va bene, perché comunemente i valori so più bassi.

Non ho mai misurato oltre i 2 ohm.



Se ti stai riferendo a sistemi di 2a categoria concordo, altrimenti l'affermazione "già 10 ohm sono indice che qualcosa non va bene" non ha alcuna valenza tecnica.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
54,8k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16403
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[7] Re: 20 ohm

Messaggioda Foto UtenteCandy » 5 mag 2016, 12:08

Per tutte le misure che ho fatte, a meno che non ci si trovi su pura roccia, ho sempre misurato valorio di pochi ohm.
Non si tratta di dire che ci sia un tetto. Si tratta di dire che un valore alto e' indice di difetto di montaggio: giunzioni lente o peggio. Non si tratta di discutere il concetto di coordinamento, ma di fare attenzione e capire bene cosa significano i numeri.
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

2
voti

[8] Re: 20 ohm

Messaggioda Foto Utenteattilio » 5 mag 2016, 12:16

Candy ha scritto:Si tratta di dire che un valore alto e' indice di difetto di montaggio: giunzioni lente o peggio

intanto bisognerebbe capire cosa intendi per "alto"
in secondo luogo, dipende più che altro da come è stato realizzato l'impianto, questo facendo finta per un attimo che le tipologie di terreno giochino un ruolo marginale (ma sappiamo bene che non è così)

spesso la messa a terra di piccole palazzine o case singole, veniva e viene fatta con i classici dispersori verticali, ancor più spesso capita di trovare un solo picchetto

be' in questi casi, con tutta la buona cura che si può usare nell'installazione, difficile andare sotto i 50 ohm

se invece parliamo di impianti di terra fatti in corda nuda e/o legati alla struttura armata dei solai di fondazione, allora confermo che il più delle volte anche io trovo i tuoi stessi valori
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,3k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9120
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[9] Re: 20 ohm

Messaggioda Foto Utentemaxrspp » 5 mag 2016, 12:22

Vi ringrazio per le osservazioni tutte corrette il mio dubbio era capire semplicemente perché 20 ohm da dove usciva questo valore
Avatar utente
Foto Utentemaxrspp
30 2
 
Messaggi: 25
Iscritto il: 11 mag 2015, 14:34

0
voti

[10] Re: 20 ohm

Messaggioda Foto UtenteCandy » 5 mag 2016, 12:24

difficile andare sotto i 50 ohm


Questo mi sorprende. Una puntazza di rame o ferro zincato, lunga un metro circa, conficcata interamente in modo verticale, a me a sempre portato a misure di pochi ohm, sia veloci con misura TN, sia con metodo piu` tradizionale resistivo. E non mi immagino che con un metro di metallo conficcato a terra che raccoglie strati anche diversi tra loro, non sia realmente cosi.

Comunque questo e' il senso delle mie affermazioni che hai ben compreso. PEr cosa ho visto io il numero come valore assoluto e`, dal mio punto di vista, il male minore perche` ritengo si possa facilmente ottenere molto meno.
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54