Messaggioda Foto Utentethehotstuff » 6 giu 2016, 11:09

Buongiorno a tutti, il mio dubbio è il seguente:
devo trasportare la linea dal contatore al quadro generale utilizzando un cavo FG7OR da 2x6 mm teso fra due pali (all'esterno) distanti circa 30 mt. E' necessario e/o consigliato sostenerlo con un cavo in treccia di acciaio?
Avatar utente
Foto Utentethehotstuff
0 2
 
Messaggi: 8
Iscritto il: 12 mag 2008, 15:41

1
voti

[2] Re: Cavo FG7OR sospeso

Messaggioda Foto UtenteMike » 6 giu 2016, 12:05

Necessario perché non è un cavo autoportante.
--
Michele Guetta
--
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
--
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
Avatar utente
Foto UtenteMike
51,7k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 14235
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

1
voti

[3] Re: Cavo FG7OR sospeso

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 6 giu 2016, 12:11

Le fasciature devono essere eseguite in maniera tale da non danneggiare il cavo ed eseguite almeno ogni 2 metri.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
42,0k 7 11 12
Master
Master
 
Messaggi: 3386
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[4] Re: Cavo FG7OR sospeso

Messaggioda Foto Utentethehotstuff » 6 giu 2016, 12:38

Mike ha scritto:Necessario perché non è un cavo autoportante.

Se non mi sbaglio, i cavi autoportanti sono del tipo ARE4.. e sono almeno da 4x16 mm
Avatar utente
Foto Utentethehotstuff
0 2
 
Messaggi: 8
Iscritto il: 12 mag 2008, 15:41

0
voti

[5] Re: Cavo FG7OR sospeso

Messaggioda Foto UtenteElectro » 6 giu 2016, 20:52

Oppure RE4E4X-0,6/1kV 2x10mmq. E due morse di amarro.
"La progettazione, il primo presidio della sicurezza" [Michele Guetta]
Avatar utente
Foto UtenteElectro
2.122 2 2 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1326
Iscritto il: 12 nov 2008, 11:14
Località: Bari

0
voti

[6] Re: Cavo FG7OR sospeso

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 7 giu 2016, 8:10

iosolo35 ha scritto: eseguite almeno ogni 2 metri.


Da dove è desunta?
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.943 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2941
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[7] Re: Cavo FG7OR sospeso

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 8 giu 2016, 9:16

Giovepluvio ha scritto:Da dove è desunta?

Io l'ho trovata nella GUIDA CEI 64-17 impianti nei cantieri

"5.3.4 Posa su funi
Quando il cavo non è autoportante e viene sospeso a funi metalliche, è bene che le
fasciature siano tali da non danneggiare il cavo e disposte almeno ogni due metri"

Poi se invece i due metri in qualche tratto diventano tre non credo succeda niente di grave.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
6.482 3 4 7
Master
Master
 
Messaggi: 2126
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[8] Re: Cavo FG7OR sospeso

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 8 giu 2016, 9:20

Grazie!
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.943 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2941
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[9] Re: Cavo FG7OR sospeso

Messaggioda Foto Utenteatomorama » 8 giu 2016, 16:41

Avatar utente
Foto Utenteatomorama
809 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 875
Iscritto il: 1 gen 2015, 17:04