Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Sezione cavo con termico regolabile

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo

0
voti

[1] Sezione cavo con termico regolabile

Messaggioda Foto Utentesorecaro » 27 giu 2016, 20:55

Salve a tutti, ho una domanda da chiedervi. Quando si deve dimensionare la sezione di un cavo vale la regola
Ib<=In<=Iz dove:
Ib= corrente di impiego
In= corrente nominale dell'interruttore
Iz= portata del cavo.

Ora se ho un interruttore magnetotermico da 630A di In ma con termico regolabile la sezione del cavo deve essere scelta in base al valore dalla In oppure alla regolazione del termico??
Chiedo questo perché ho trovato pareri discordanti in merito.

Grazie
Avatar utente
Foto Utentesorecaro
36 3 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 233
Iscritto il: 26 feb 2013, 19:30

0
voti

[2] Re: Sezione cavo con termico regolabile

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 27 giu 2016, 21:25

Puoi dimensionare per la Ir.
Altrimenti non servirebbe la regolazione (l'interruttore protegge la linea, non il carico)
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
6.533 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 2137
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[3] Re: Sezione cavo con termico regolabile

Messaggioda Foto Utentesorecaro » 27 giu 2016, 21:36

Ok grazie.
Avatar utente
Foto Utentesorecaro
36 3 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 233
Iscritto il: 26 feb 2013, 19:30

0
voti

[4] Re: Sezione cavo con termico regolabile

Messaggioda Foto UtenteCandy » 27 giu 2016, 21:50

Se documenti correttamente la regolazione progettata, meglio piombandola, dimensioni il cavo in funzione della corrente regolabile.
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,4k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10132
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

0
voti

[5] Re: Sezione cavo con termico regolabile

Messaggioda Foto Utentesorecaro » 28 giu 2016, 11:12

Grazie, seguirò il consiglio
Avatar utente
Foto Utentesorecaro
36 3 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 233
Iscritto il: 26 feb 2013, 19:30


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 15 ospiti