Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Confronto grandezze lettera enel e allegato K

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago

0
voti

[1] Confronto grandezze lettera enel e allegato K

Messaggioda Foto Utentethekant » 21 lug 2016, 12:07

Salve sulla lettera ENEL le tarature associate alla protezione I> 51.S1 sono 4:
alfa
beta
K
I>

Sull'allegato K vengono invece indicate con
A
(K)
(D)
(E)

Come si associano? nel medesimo ordine quindi alfa-A beta-(K) K-(D) I>-(E)?
Ringrazio anticipatamente
Avatar utente
Foto Utentethekant
110 1 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 583
Iscritto il: 5 set 2009, 12:20

0
voti

[2] Re: Confronto grandezze lettera enel e allegato K

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 21 lug 2016, 16:58

Sono gli esponenti che defiscono le curve a tempo dipendente tipo IEC, leggi il mio vecchi articolo relativo alle tarature del PG, articolo molto vecchio e datato ma ancora valido per talune parti
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
12,4k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2588
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[3] Re: Confronto grandezze lettera enel e allegato K

Messaggioda Foto Utentethekant » 21 lug 2016, 18:37

ok adesso lo cerco! una domanda su tutte...io ho la lettera enel che mi indica dei valori per queste 4 grandezze, (prima volta che li becco!) ma mi sembra di aver capito che posso comunque scegliere di non impostarle, a patto che di rispettare i valori prescritti per la soglia 51.S2p (meno di 250A) anzichè 51.S2s (250A)
Grazie
Avatar utente
Foto Utentethekant
110 1 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 583
Iscritto il: 5 set 2009, 12:20

0
voti

[4] Re: Confronto grandezze lettera enel e allegato K

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 21 lug 2016, 18:52

Certo è possibile rinunciare alla prima soglia a tempo dipendente impostando la seconda soglia a un valore più basso (indicato nella lettera). Di solito l'Enel chiede la curva IEC A oppure B , K è il fattore temporale della curva. Comunque è molto semplice determinare la curva e impostarla sul relè
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
12,4k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2588
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[5] Re: Confronto grandezze lettera enel e allegato K

Messaggioda Foto Utentethekant » 22 lug 2016, 8:33

Bene grazie
Avatar utente
Foto Utentethekant
110 1 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 583
Iscritto il: 5 set 2009, 12:20


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica