[1] protezione di linea per quadro derivato

Messaggioda Foto Utentedavidex1914 » 9 dic 2016, 15:51

Salve a tutti, Vi domando:
si deve realizzare un quadro a cerntralino (in materiale plastico) alimentato da un quadro generale a monte (anch'esso in materiale plastico) tramite una linea con cavi unipolari isolati in pvc senza guaia, entro tubo corrugato (plastico) annegato nella muratura.
La protezione di tale linea può essere un MT semplice o è meglio installare un MTD?
Con un interruttore MT nel quadro generale e un sezionatore come "interruttore" generale del quadro derivato realizzo sia la protezione dal cortocircuito che dal sovraccarico!? (E' consigliabile sempre mettere un MT come generale del quadro derivato?)

Grazie, saluti.
Avatar utente
Foto Utentedavidex1914
0 4
 
Messaggi: 26
Iscritto il: 6 nov 2014, 13:59

0
voti

[2] Re: protezione di linea per quadro derivato

Messaggioda Foto Utenteattilio » 9 dic 2016, 16:17

se non hai masse da proteggere a che serve il differenziale?

per le altre domande non esiste una regola generale da applicare sempre
è tutto frutto di quel che si vuole realizzare ed ottenere nel pieno rispetto della regola d'arte
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
58,0k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 8503
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 25 ospiti