Messaggioda Foto Utenteenea » 14 dic 2016, 21:54

Ecco il secondo gruppo di esercizi:

D9 nello schema elettrico seguente,il contattore Q2:

a)si può eccitare solo se Q1 è eccitato
b)si può eccitare solo se Q1 è diseccitato
c)non rimane autoalimentato se Q1 è eccitato
d)non si può mai eccitare

D10 Nello schema elettrico seguente, la lampada di segnalazione P1:

a)si accende con Q1eccitato e Q2 diseccitato
b)si accende con Q1 e Q2 diseccitati
c)si accende con Q1 diseccitato e Q2 eccitato
d)si accende con Q1 e Q2 eccitati

D11Nello schema elettrico seguente:

a)Q1 si può eccitare con Q2 eccitato
b)Q2 si può diseccitare con Q1 eccitato
c)Q1 e Q2 non si possono eccitare contemporaneamente

D12 dato il seguente schema elettrico,premendo S1:

a)Q1 si eccita e si autoalimenta
b)si verifica una vibrazione della parte mobile del nucleo del contattore
c)Q1 si eccita e rimane eccitato finché si mantiene premuto il pulsante S1
d)Q1 rimane diseccitato

D13 dato il seguente schema elettrico:

a)K1 si eccita e rimane eccitato finché il pulsante è premuto
b)K1 si eccita e si autoalimenta
c)K1 non si eccita mai
Il blog degli impianti
di enea pacini - firenze
Avatar utente
Foto Utenteenea
224 3 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 251
Iscritto il: 23 gen 2009, 21:34
Località: Firenze

0
voti

[2] Re: Esercizi Libro Barezzi Impianti elettrici industriali 2

Messaggioda Foto Utenteenea » 14 dic 2016, 21:58

Le mie risposte, correggetemi se sbaglio(speriamo di averci azzeccato):

D9 - b)
D10- b)
D11- c)
D12- d)
D13- a)
Il blog degli impianti
di enea pacini - firenze
Avatar utente
Foto Utenteenea
224 3 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 251
Iscritto il: 23 gen 2009, 21:34
Località: Firenze

1
voti

[3] Re: Esercizi Libro Barezzi Impianti elettrici industriali 2

Messaggioda Foto Utentemir » 15 dic 2016, 21:01

D9 - b) -ok
D10- b)-ok
D11- c)- vedi disegno
D12- d) -ok
D13- a) -ok

D11
Avatar utente
Foto Utentemir
60,6k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 20349
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[4] Re: Esercizi Libro Barezzi Impianti elettrici industriali 2

Messaggioda Foto Utenteenea » 15 dic 2016, 21:18

Grazie Mir!... scusa però non capisco ...la tua evidenziazione...
Sono indipendenti ?
il contatto NO di Q2 al punto due e il contato NC di Q1 al punto 4 non hanno nessun valore?
Il blog degli impianti
di enea pacini - firenze
Avatar utente
Foto Utenteenea
224 3 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 251
Iscritto il: 23 gen 2009, 21:34
Località: Firenze

1
voti

[5] Re: Esercizi Libro Barezzi Impianti elettrici industriali 2

Messaggioda Foto Utentemir » 15 dic 2016, 21:45

il contatto di NO di Q2 in derivazione al pulsante di stop S1, lo bypassa quando Q2 è eccitato pertanto controlla lo stato di stop di Q1 anche lo stato di Q2, viceversa vale il discorso per il contatto NC di Q1 in derivazione sul pulsante di stop S3
Avatar utente
Foto Utentemir
60,6k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 20349
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[6] Re: Esercizi Libro Barezzi Impianti elettrici industriali 2

Messaggioda Foto UtenteFedib » 15 dic 2016, 22:44

Scusate il piccolo OT, posso chiedervi perché nei circuiti di comando viene collegato a terra lo 0 ? grazie
Avatar utente
Foto UtenteFedib
209 2 5 7
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 503
Iscritto il: 4 mar 2013, 22:42

0
voti

[7] Re: Esercizi Libro Barezzi Impianti elettrici industriali 2

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 15 dic 2016, 23:42

Quindi la risposta quale è?
A,B,o C?
Ultima modifica di Foto Utentemir il 16 dic 2016, 12:07, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quote inutile, per rispondere utilizzare il tasto "Rispondi" e non il tasto "Cita". Grazie.
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.256 2 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1275
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

0
voti

[8] Re: Esercizi Libro Barezzi Impianti elettrici industriali 2

Messaggioda Foto Utentemir » 16 dic 2016, 12:06

gabrisav ha scritto:Quindi la risposta quale è? A,B,o C?

La domanda allo schema D11


era:
a)Q1 si può eccitare con Q2 eccitato
b)Q2 si può diseccitare con Q1 eccitato
c)Q1 e Q2 non si possono eccitare contemporaneamente


osservando lo schema si può rispondere: a) si ,è possibile eccitare Q1 con Q2 eccitato; b) si,è possibile diseccitare Q2 con Q1 eccitato; c) NO, a meno di premere contemporaneamente i pulsanti di start S2-S4.
Avatar utente
Foto Utentemir
60,6k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 20349
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

1
voti

[9] Re: Esercizi Libro Barezzi Impianti elettrici industriali 2

Messaggioda Foto Utentemir » 16 dic 2016, 12:21

Fedib ha scritto:posso chiedervi perché nei circuiti di comando viene collegato a terra lo 0 ?

Se tutte le masse sono collegate al circuito di protezione, pertanto compresa quella del circuito di alimentazione di comando,si possono rilevare eventuali guasti di isolamento verso massa attraverso le protezioni di massima corrente,ed evitare malfunzionamenti per guasto verso terra; la norma di riferimento è la CEI 44-5.
Avatar utente
Foto Utentemir
60,6k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 20349
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

1
voti

[10] Re: Esercizi Libro Barezzi Impianti elettrici industriali 2

Messaggioda Foto Utenteenea » 17 dic 2016, 11:56

Grazie infinite Mir per l'aiuto e la pazienza! :ok:
Il blog degli impianti
di enea pacini - firenze
Avatar utente
Foto Utenteenea
224 3 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 251
Iscritto il: 23 gen 2009, 21:34
Località: Firenze

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 45 ospiti