Messaggioda Foto Utentethecigno » 25 gen 2017, 12:36

Mi pare che sia semplice collegare le due terre, facendo una terra unica, dato che non è scomodo farlo essendo vicini i generatori e neppure costoso, per altro controindicazioni non mi pare di vederle, anche se con il TN non c'è particolare necessità di farlo. Fosse stato un TT, sarebbe stato necessario, almeno credo. Comunque come detto farei una terra unica.
Avatar utente
Foto Utentethecigno
99 2
 
Messaggi: 42
Iscritto il: 19 set 2014, 9:46

0
voti

[12] Re: due gruppi due terre

Messaggioda Foto UtenteNSE » 25 gen 2017, 13:11

A me sembra (ma mi potrei sbagliare) che ci sia un problema a monte.
Se non ho capito male hai un sistema TN-S che esercisci temporanemente come TT quando funziona il gruppo?
E' consentito questo cambio temporaneo di sistema? Le protezioni contro i contatti indiretti dei circuiti terminali come sono state congegnate?
Altrove. .Volutamente Anonimo
Avatar utente
Foto UtenteNSE
1.924 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 577
Iscritto il: 30 nov 2014, 18:25

0
voti

[13] Re: due gruppi due terre

Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 31 gen 2017, 22:03

Ho mandato una bozza su carta di come è collegato un gruppo.
é corretto il collegamento di un impianti TN-S?

L' altro gruppo che dista 10mt è connesso come quello riportato in allegato solo che i due impianti di terra sono separati.
Allegati
gruppo.pdf
(183.05 KiB) Scaricato 48 volte
Avatar utente
Foto Utenteelettrosiculo
108 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 436
Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
Località: mazara del vallo

0
voti

[14] Re: due gruppi due terre

Messaggioda Foto UtenteMike » 1 feb 2017, 10:16

elettrosiculo ha scritto:Ho mandato una bozza su carta di come è collegato un gruppo.
é corretto il collegamento di un impianti TN-S?


No, se hai collegato come da schema è sbagliato. Il centro stella dell'alternatore va collegato direttamente a terra e dal collettore distribuisci il PE e colleghi il neutro.

elettrosiculo ha scritto:L' altro gruppo che dista 10mt è connesso come quello riportato in allegato solo che i due impianti di terra sono separati.


Mettiamo siano collegati in TN-S correttamente, devi verificare che i due impianti alimentati dai due GE collegati a due distinti impianti di terra non sia possibile accedere contemporaneamente sia in condizioni ordinarie o di manutenzione.
--
Michele Guetta
--
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
--
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
Avatar utente
Foto UtenteMike
51,9k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 14279
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[15] Re: due gruppi due terre

Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 1 feb 2017, 11:48

Posso chiederti uno schema gentilmente?
Che libro mi consigli per approfondire il sistema TN
Avatar utente
Foto Utenteelettrosiculo
108 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 436
Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
Località: mazara del vallo

1
voti

[16] Re: due gruppi due terre

Messaggioda Foto UtenteMike » 1 feb 2017, 15:27

elettrosiculo ha scritto:Posso chiederti uno schema gentilmente?


Puoi vedere qui un esempio

elettrosiculo ha scritto:Che libro mi consigli per approfondire il sistema TN


La bibbia
--
Michele Guetta
--
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
--
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
Avatar utente
Foto UtenteMike
51,9k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 14279
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[17] Re: due gruppi due terre

Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 1 feb 2017, 18:43

Nella bibbia non ho trovato nulla :D :D
Grazie mille per il tuo supporto tecnico
Ho inviato in allegato uno schema da me, a mano, disegnato, è giusto questo collegamento?
Inoltre il neutro va dimensionato come se fosse un PE?
Allegati
GRUPPO TN-S.pdf
(187.83 KiB) Scaricato 52 volte
Avatar utente
Foto Utenteelettrosiculo
108 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 436
Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
Località: mazara del vallo

0
voti

[18] Re: due gruppi due terre

Messaggioda Foto UtenteMike » 2 feb 2017, 10:17

elettrosiculo ha scritto:Ho inviato in allegato uno schema da me, a mano, disegnato, è giusto questo collegamento?


Non ci siamo ancora.

elettrosiculo ha scritto:Inoltre il neutro va dimensionato come se fosse un PE?


Fino a 16 mmq deve avere pari sezione, oltre deve avere una sezione minima di 16 mmq, la scelta è demandata al progettista, che valuterà se, nel caso di circuiti trifasi, sono sostanzialmente equilibrati e in assenza o con poche armoniche. Se i carichi sono squilibrati e/o la presenza di armoniche è significativa la sezione del neutro può essere pari a quella di fase.
--
Michele Guetta
--
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
--
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
Avatar utente
Foto UtenteMike
51,9k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 14279
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[19] Re: due gruppi due terre

Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 2 feb 2017, 14:05

Non ci siamo ancora.


e adesso?
Allegati
schemaTN-S.pdf
(179.58 KiB) Scaricato 51 volte
Avatar utente
Foto Utenteelettrosiculo
108 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 436
Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
Località: mazara del vallo

1
voti

[20] Re: due gruppi due terre

Messaggioda Foto UtenteMike » 2 feb 2017, 14:59

elettrosiculo ha scritto:e adesso?


Fuochino!

Allego il tuo schema con le correzioni. ;-)
Allegati
schemaTN-S.pdf
(191.24 KiB) Scaricato 48 volte
--
Michele Guetta
--
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
--
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
Avatar utente
Foto UtenteMike
51,9k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 14279
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

PrecedenteProssimo