Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 ago 2017, 23:36

Salve a tutti; ieri causa incendio boschivo la linea AT che scavalca il colle di fronte a casa ha "scaricato a terra" un paio di volte con annesso spettacolo pirotecnico aggiuntivo... mi domandavo se in questi casi la linea subisce danni e/o che accade, grazie a chi vorrà intervenire. O_/
"Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
Avatar utente
Foto Utenteclaudiocedrone
14,7k 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 10169
Iscritto il: 18 gen 2012, 13:36

7
voti

[2] Re: Incendio boschivo e elettrodotto AT

Messaggioda Foto Utentefpalone » 8 ago 2017, 8:16

In genere, appena arriva la segnalazione di un incendio sotto od in prossimità ad una linea aerea ad alta tensione, si procede con l'apertura della linea. Questo sia per consentire ai VVFF di operare in sicurezza sia per evitare guasti a terra: infatti l'aria calda ionizzata dall'incendio ha una tenuta dielettrica molto inferiore rispetto alle condizioni normali; inoltre la cenere generata può accumularsi sugli isolatori e portare a scarica superficiale.
I problemi nascono quando l'identificazione della linea è incerta o quando la segnalazione non è tempestiva.
Normalmente comunque la linea aerea non subisce danni permanenti; le protezioni risolvono il guasto in poche decine di ms. Se non è ancora pervenuta una segnalazione di incendio in zona, si procede alla richiusura automatica; se la linea scarica nuovamente si procede all'apertura definitiva.
Avatar utente
Foto Utentefpalone
11,9k 5 7 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2308
Iscritto il: 26 dic 2007, 17:46
Località: roma

0
voti

[3] Re: Incendio boschivo e elettrodotto AT

Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 8 ago 2017, 13:16

:-) Bene, grazie mille. O_/
"Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
Avatar utente
Foto Utenteclaudiocedrone
14,7k 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 10169
Iscritto il: 18 gen 2012, 13:36

0
voti

[4] Re: Incendio boschivo e elettrodotto AT

Messaggioda Foto Utenteivano » 9 ago 2017, 21:47

ho visto che terna ha reso ben identificabili gli elettrodotti
Avatar utente
Foto Utenteivano
731 3 4
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 982
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile

0
voti

[5] Re: Incendio boschivo e elettrodotto AT

Messaggioda Foto Utentedanielepower » 17 ago 2017, 19:21

Foto Utenteivano come?
Avatar utente
Foto Utentedanielepower
593 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 513
Iscritto il: 6 dic 2014, 17:58

1
voti

[6] Re: Incendio boschivo e elettrodotto AT

Messaggioda Foto Utenteivano » 17 ago 2017, 23:22

applicando su ogni traliccio una targa gialla ben visibile che identifica la linea, la sua tensione ed il numero di traliccio