[1] TA apribili flessibili

Messaggioda Foto UtenteMarino » 10 ago 2017, 9:13

Nel web non ho trovato dei TA apribili flessibili con secondario 5A (400/5A), solo TA che possono essere associati ad analizzatori di rete (con uscita in mV).
Sapete se si trovano in commercio?
Avatar utente
Foto UtenteMarino
0 1 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 65
Iscritto il: 12 set 2005, 12:37
Località: Roma

2
voti

[2] Re: TA apribili flessibili

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 10 ago 2017, 13:53

Quelli che intendi come flessibili sono TA con sensore di Rogowski associabile a un analizzatore con apposito ingresso. I TA tradizionali /5 o /1 , anche se apribili , non possono essere flessibili. Noi spesso utilizziamo per forti correnti gli IME SR01D190 che vanno da 50 a 5000ampere associabili agli analizzatore IME NEMO MF96421SR
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
13,7k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2800
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[3] Re: TA apribili flessibili

Messaggioda Foto UtenteMarino » 10 ago 2017, 14:08

ok, era ciò che cercavo.
Ho intenzione di sostituire lo strumento e quindi prenderò tutto il kit, analizzatore + TA flessibili (IME NEMO MF96421SR), grazie
Avatar utente
Foto UtenteMarino
0 1 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 65
Iscritto il: 12 set 2005, 12:37
Località: Roma