[11] Re: strutture sanitarie modifiche decreto 18/09/2002

Messaggioda Foto Utentealphabit » 29 set 2018, 8:58

Ciao a tutti, qualcuno sa se ci sono state ulteriori interpretazioni o chiarimenti del quesito delle condutture?
Grazie un saluto
Avatar utente
Foto Utentealphabit
425 2 3 5
Expert
Expert
 
Messaggi: 708
Iscritto il: 20 mar 2007, 6:52
Località: Milano

0
voti

[12] Re: strutture sanitarie modifiche decreto 18/09/2002

Messaggioda Foto Utentecalmo » 29 set 2018, 11:24

per quanto mi riguarda stò facendo una struttura sanitaria proprio ora, ebbene sentito l'oracolo carrescia e il parere dei vigili del fuoco, per le strutture esistenti, a meno che non si installi un quadro per ogni comparto, i circuiti che provengono da altri comparti devono essere tutti resistenti all'incendio, per tale motivo io procedo con l'installazione di un quadro per ogni comparto e le uniche linee resistenti all'incendio sono quelle che alimentano i vari quadri di comparto in partenza dal quadro generale, essendo i quadri installati nei vari comparti non è quindi nemmeno necessari che siano installati in locali rei
Avatar utente
Foto Utentecalmo
253 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 286
Iscritto il: 3 ott 2007, 12:55