[11] Re: Illuminazione di emergenza Cinema S.E. o S.A.?

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 22 dic 2017, 12:05

A volte però sono legati un po' troppo alle loro convinzioni e non indietreggiano nemmeno di un millimetro dai loro regolamenti.
In parecchi casi è difficile far andar d'accordo le regole tecniche inserite nei loro manuali con il buon senso, con la regola dell'arte, vedi per esempio l'illuminazione di sicurezza nei campeggi sopra i 400 occupanti.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
40,1k 7 11 12
Master
Master
 
Messaggi: 3201
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[12] Re: Illuminazione di emergenza Cinema S.E. o S.A.?

Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 22 dic 2017, 12:37

iosolo35 ha scritto:L'importante è che la segnaletica di sicurezza sia S.A., non serve avere i 5lux a terra.


La CEI 64-14 punto 10.14.2 riporta
"un impianto per l'illuminazione di sicurezza sia presente negli ambienti dove può accedere il pubblico.
Tale impianto deve garantire un illuminamento di 5 lx in corrispondenza delle uscite e 2 lx nelle restanti parti"

Quindi serve o sbaglio?
Avatar utente
Foto UtenteEmanuele78
135 1 2 8
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 496
Iscritto il: 15 mar 2010, 17:53

0
voti

[13] Re: Illuminazione di emergenza Cinema S.E. o S.A.?

Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 22 dic 2017, 12:44

Mike ha scritto:
Sympler82 ha scritto:L'illuminazione di 5 lux è prevista in prossimità delle vie di esodo, quindi in prossimità delle US. Ovviamente in caso di emergenza.

L'illuminamento delle uscite è dato dalla ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA, mentre la segnalazione dell'uscita è data dalla SEGNALAZIONE DI SICUREZZA, sono due funzioni distinte.


Fatico a capire qs distinguo, in sostanza cosa comporta?

Se durante la prova dell'illuminazione di sicurezza non ho misurato i 5 lux sulle uscite di emergenza (le uscite erano i punti con meno lux..), è sufficiente che sostituisca la lampada di segnalazione di sicurezza dell'uscita (in modo da ottenere i 5 lux) o devo far aggiungere una lampada di emergenza?

Grazie
Avatar utente
Foto UtenteEmanuele78
135 1 2 8
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 496
Iscritto il: 15 mar 2010, 17:53

12
voti

[14] Re: Illuminazione di emergenza Cinema S.E. o S.A.?

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 22 dic 2017, 12:46

L'illuminazione di sicurezza per l'esodo è una cosa, la segnazione delle uscite di sicurezza è un'altra.
Per l'illuminazione di sicurezza delle vie di esodo vale la regola dei 5lx sulle uscite e 2 lx nel resto dell'edificio, e deve essere attivata in caso di black out o in caso di guasto localizzato.
La segnazione delle uscite di sicurezza deve essere sempre attiva anche senza guasto elettrico.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
40,1k 7 11 12
Master
Master
 
Messaggi: 3201
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[15] Re: Illuminazione di emergenza Cinema S.E. o S.A.?

Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 22 dic 2017, 12:50

iosolo35 ha scritto:L'illuminazione di sicurezza per l'esodo è una cosa, la segnazione delle uscite di sicurezza è un'altra.
Per l'illuminazione di sicurezza delle vie di esodo vale la regola dei 5lx sulle uscite e 2 lx nel resto dell'edificio, e deve essere attivata in caso di black out o in caso di guasto localizzato.
La segnazione delle uscite di sicurezza deve essere sempre attiva anche senza guasto elettrico.


Ok, ma se la segnalazione dell'uscita di sicurezza in caso di blackout si accende..non fa parte dell'illuminazione di sicurezza?
Forse mi sono spiegato male ma ho sempre inteso che i 5 lux sull'uscita dovessere essere presenti durante il blackout
Avatar utente
Foto UtenteEmanuele78
135 1 2 8
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 496
Iscritto il: 15 mar 2010, 17:53

10
voti

[16] Re: Illuminazione di emergenza Cinema S.E. o S.A.?

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 22 dic 2017, 12:52

La segnazione delle uscite di sicurezza deve essere sempre attiva poiché le persone sono sedute al buoi e senza illuminazione come fanno a vedere le porte di accesso alle vie di esodo?
In un ambiente può esserci l'emergenza (incendio) anche senza avere un black out o un guasto localizzato.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
40,1k 7 11 12
Master
Master
 
Messaggi: 3201
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[17] Re: Illuminazione di emergenza Cinema S.E. o S.A.?

Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 22 dic 2017, 12:56

iosolo35 ha scritto:La segnazione delle uscite di sicurezza deve essere sempre attiva poiché le persone sono sedute al buoi e senza illuminazione come fanno a vedere le porte di accesso alle vie di esodo?
In un ambiente può esserci l'emergenza (incendio) anche senza avere un black out o un guasto localizzato.


Ok corretto, rimane però il fatto che devo avere i 5 lux sull'uscita in caso di black out.

Grazie!
Avatar utente
Foto UtenteEmanuele78
135 1 2 8
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 496
Iscritto il: 15 mar 2010, 17:53

0
voti

[18] Re: Illuminazione di emergenza Cinema S.E. o S.A.?

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 22 dic 2017, 12:58

Sì certo...... O_/
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
40,1k 7 11 12
Master
Master
 
Messaggi: 3201
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[19] Re: Illuminazione di emergenza Cinema S.E. o S.A.?

Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 22 dic 2017, 13:01

Emanuele78 ha scritto:La CEI 64-14 punto 10.14.2 riporta....

Tieni conto che la CEI 64-14 è una guida, non una norma.
non è crollato solo un ponte, sta crollando una città
Avatar utente
Foto Utenteandreandrea
1.374 1 4 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 650
Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
Località: Genova

0
voti

[20] Re: Illuminazione di emergenza Cinema S.E. o S.A.?

Messaggioda Foto Utentelillo » 22 dic 2017, 13:04

iosolo35 ha scritto:La segnazione delle uscite di sicurezza deve essere sempre attiva poiché le persone sono sedute al buoi e senza illuminazione come fanno a vedere le porte di accesso alle vie di esodo?

fermo restando che non sto contraddicendo Foto Utenteiosolo35, che molto professionalmente sta applicando una norma,
ma:
che motivo hanno le segnalazioni delle uscite di sicurezza di restare accese se non c'è un pericolo?
che motivo avrebbero le persone di individuare con certezza le uscite di sicurezza se non hanno bisogno di usarle?
cosa cambierebbe se tali illuminazioni si attivassero solo in caso di emergenza (black-out, incendio)?