[1] Lampada emergenza

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 24 gen 2018, 13:53

Che flusso devo considerare per fare il calcolo illuminotecnico con lamapde di emergenza SE da 24W Led?

Sui 500 Lumen ?

Tengo a precisare che non so che marca e modello verrà montato ma so solo che saranno da 24W

Grazie
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
309 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1610
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[2] Re: Lampada emergenza

Messaggioda Foto Utenteblueice80 » 24 gen 2018, 14:39

Una a caso presa dal catalogo Schneider mod. Exiway one
quella da 24 W autonomia 1 h
- flusso in emergenza 260 lm;
- flusso s.a. 550 lm;

Buon calcolo ;-)
Avatar utente
Foto Utenteblueice80
208 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 145
Iscritto il: 19 apr 2012, 22:22

0
voti

[3] Re: Lampada emergenza

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 24 gen 2018, 15:45

Duracell ha scritto:
Tengo a precisare che non so che marca e modello verrà montato ma so solo che saranno da 24W


Perché proprio 24W e non un altro valore?
Tu sei il progettista? Devi scegliere un apparecchio che ritieni adatto e fare il calcolo con quello.
Se poi decidono di cambiarlo in fase esecutiva, problemi di chi decide la modifica.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
6.172 2 4 7
Master
Master
 
Messaggi: 1969
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[4] Re: Lampada emergenza

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 24 gen 2018, 16:35

Goofy: perché l'installatore ha a magazzino lampade da 24W ma nn mi ha saputo dire che marca

Blueice: quindi il calcolo è a 260lm essendo le lampade SE, ma anche se fossero SA desumo che i 550lm siano con alimentazione 230V presente, ma quando c'è il black out scendono comunque giù a 260lm, corretto ??
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
309 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1610
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

1
voti

[5] Re: Lampada emergenza

Messaggioda Foto UtenteMike » 24 gen 2018, 17:21

Duracell ha scritto:Tengo a precisare che non so che marca e modello verrà montato ma so solo che saranno da 24W

Ai gruppi autonomi di emergenza non si indica la potenza ma la resa in emergenza in lumen, quella devi indicare. Nel capitolato puoi indicare anche la potenza se vuoi vincolarla, me sono i lumen che contano.
--
Michele Guetta
--
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
--
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
Avatar utente
Foto UtenteMike
51,5k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 14190
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[6] Re: Lampada emergenza

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 24 gen 2018, 17:44

Grazie Mike in realtà anche nell'illuminazione normale ormai quello che fa fede sono i lumen la potenza ormai è di secondo piano pure nelle lampadine casalinghe ... e questo oltre la temperatura di colore, manda in crisi molta gente che acquista lampadine pensando che siano di un tipo per po scoprire che illuminano poco e hanno una luce di colore sbagliato :shock: :D
:ok:
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
309 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1610
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica