[1] Taratura valori di Protezione per Motore trifase

Messaggioda Foto UtenteFabrizio64 » 4 mar 2018, 18:10

Salve,
ho un quadro di alimentazione per una elettropompa trifase da 50KW 400V, avviata tramite un softstarter, con un interruttore MT con le seguenti tarature: componente termica Ir 125A e componente magnetica Im 1250A. Il cavo di alimentazione è un 50 mm2 con una lunghezza di circa 30 m. I valori sono congrui? L'amperometro sul quadro indica 85A. Non è troppo alto il valore di Ir ? Grazie
Avatar utente
Foto UtenteFabrizio64
0 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 74
Iscritto il: 18 feb 2009, 0:18

0
voti

[2] Re: Taratura valori di Protezione per Motore trifase

Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 6 mar 2018, 14:57

Il cavo di alimentazione è un 50 mm2 con una lunghezza di circa 30 m.
La sezione del cavo mi sembra eccessiva per un motore di 50 kW a 400 V – forse c’è dell’altro che hai omesso.
Avatar utente
Foto UtenteStefanoSunda
2.272 3 6 10
Master
Master
 
Messaggi: 1549
Iscritto il: 16 set 2010, 19:29

0
voti

[3] Re: Taratura valori di Protezione per Motore trifase

Messaggioda Foto UtenteFabrizio64 » 6 mar 2018, 21:06

Ciao, in precedenza era installato un motore di taglia maggiore.
Avatar utente
Foto UtenteFabrizio64
0 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 74
Iscritto il: 18 feb 2009, 0:18

0
voti

[4] Re: Taratura valori di Protezione per Motore trifase

Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 7 mar 2018, 1:56

Fabrizio64 ha scritto:Ciao, in precedenza era installato un motore di taglia maggiore.

I valori amperometrici 125 A e 1250 componente magnetico si riferiscono al precedente motore.
Avatar utente
Foto UtenteStefanoSunda
2.272 3 6 10
Master
Master
 
Messaggi: 1549
Iscritto il: 16 set 2010, 19:29

1
voti

[5] Re: Taratura valori di Protezione per Motore trifase

Messaggioda Foto UtenteCoulomb » 7 mar 2018, 9:31

Ma la termica non è inclusa nel softstarter?
Avatar utente
Foto UtenteCoulomb
710 4
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 190
Iscritto il: 19 gen 2018, 17:27

0
voti

[6] Re: Taratura valori di Protezione per Motore trifase

Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 7 mar 2018, 12:21

Dovresti regolare la termica alla nominale del motore – la magnetica la regoli a 1100 A. Attendiamo altri pareri.
Avatar utente
Foto UtenteStefanoSunda
2.272 3 6 10
Master
Master
 
Messaggi: 1549
Iscritto il: 16 set 2010, 19:29

0
voti

[7] Re: Taratura valori di Protezione per Motore trifase

Messaggioda Foto Utentemagoxax » 7 mar 2018, 12:46

Non ho capito se l'interruttore da 125 A è a protezione della linea (a monte del quadro pompa), è il generale del quadro pompa oppure è la protezione del motore / azionamento.

Inoltre mi associo a quanto detto da Foto UtenteCoulomb:
La protezione termica del motore non è gestita dal softstart!?
Avatar utente
Foto Utentemagoxax
2.589 2 3 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1155
Iscritto il: 18 mar 2009, 14:56

0
voti

[8] Re: Taratura valori di Protezione per Motore trifase

Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 7 mar 2018, 13:05

Ciao mago aspettiamo risposte dall'OP.
Avatar utente
Foto UtenteStefanoSunda
2.272 3 6 10
Master
Master
 
Messaggi: 1549
Iscritto il: 16 set 2010, 19:29

0
voti

[9] Re: Taratura valori di Protezione per Motore trifase

Messaggioda Foto UtenteFabrizio64 » 7 mar 2018, 15:45

Ciao a tutti e grazie per l'interessamento... :D
Il softstarter ha una protezione impostata a 170 A mentre il MTD generale è tarato a Ir=250 A In=1175A. La taratura del differenziale è 5A, 150ms.
Avatar utente
Foto UtenteFabrizio64
0 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 74
Iscritto il: 18 feb 2009, 0:18

0
voti

[10] Re: Taratura valori di Protezione per Motore trifase

Messaggioda Foto UtenteCoulomb » 8 mar 2018, 11:32