[1] interruttori magnetotermici da 4,5 a 6

Messaggioda Foto Utentegattogiallo » 25 mar 2018, 10:45

Buongiorno,
vi sottopongo un dubbio, premetto che non so se si possa rispondere senza vedere sul posto, comunque nel caso posso dare altre specifiche.
Io ho due quadri nell'appartamento e una fornitura di 6 kW. Entrambi i quadri avevano due interruttori magnetotermici con potere di interruzione 4,5. Nel corso dei recenti lavori, l'elettricista ha cambiato i due interruttori di un quadro e li ha messi da 6, nonostante il dl avesse detto di metterli da 4,5. Questo cambia qualcosa, in particolare riguardo alla sicurezza?
Avatar utente
Foto Utentegattogiallo
20 2
 
Messaggi: 8
Iscritto il: 4 nov 2016, 23:10

1
voti

[2] Re: interruttori magnetotermici da 4,5 a 6

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 25 mar 2018, 10:54

6,0 kA > 4,5 kA quindi gli interruttori vanno bene anche se costano di più.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
7.283 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 2497
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[3] Re: interruttori magnetotermici da 4,5 a 6

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 25 mar 2018, 11:45

Magari li aveva a magazzino, comunque il problema si poneva se erano da mettere da 6 kA e li metteva da 4,5 kA
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.331 2 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1339
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

0
voti

[4] Re: interruttori magnetotermici da 4,5 a 6

Messaggioda Foto UtenteDavideDaSerra » 25 mar 2018, 21:34

In realtà dipende, se non è presente un 6KA subito a valle del contatore il 'generale' deve essere da 6KA.
Avatar utente
Foto UtenteDavideDaSerra
143 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 220
Iscritto il: 21 gen 2018, 18:41

0
voti

[5] Re: interruttori magnetotermici da 4,5 a 6

Messaggioda Foto Utente6367 » 25 mar 2018, 22:01

I 6 kA sono presunti ai morsetti del contatore, più giù diminuiscono.
Ovviamente.