Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Pompa incendio - salta interruttore enel

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago

0
voti

[1] Pompa incendio - salta interruttore enel

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 9 apr 2018, 11:39

Buongiorno. Per una pompa antincendio da 90kw per un centro commerciale è stata fatta una richiesta di potenza a Enel troppo piccola 100kw. Sullo spunto, anche se ha avviamento stella triangolo, la fornitura salta e mette al buio la zona. Quale potrebbe essere la soluzione se non quella di chiedere un fornitura più grossa?
La corrente nominale è di 152A. sullo spunto senza avviamento stella triangolo sono 420A, con avviamento, considerare un terzo.
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
272 2 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1545
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

2
voti

[2] Re: Pompa incendio - salta interruttore enel

Messaggioda Foto Utentefpalone » 9 apr 2018, 11:58

Per limitare la corrente di spunto la soluzione più facilmente percorribile potrebbe essere installare un soft-start.
Avatar utente
Foto Utentefpalone
9.490 4 7 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1934
Iscritto il: 26 dic 2007, 17:46
Località: roma

0
voti

[3] Re: Pompa incendio - salta interruttore enel

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 9 apr 2018, 12:45

Scusa ma su una pompa incendio non credo sia corretto
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
272 2 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1545
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

2
voti

[4] Re: Pompa incendio - salta interruttore enel

Messaggioda Foto Utentefpalone » 9 apr 2018, 13:25

Non sono un esperto di sistemi anti-incendio, ma mi sfugge per quale motivo un avviatore stella triangolo dovrebbe essere consentito ed un soft-starter no.
PS.
ho visto che alcuni produttori di soft-start (es. Lovato) prevedono l'applicazione "pompa anti-incendio" nei cataloghi ed hanno anche una funzione di taratura predefinita per questa applicazione.
Aspettiamo il parere di qualche esperto in materia, magari c'è una prescrizione specifica da parte dei VVFF ...
Avatar utente
Foto Utentefpalone
9.490 4 7 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1934
Iscritto il: 26 dic 2007, 17:46
Località: roma

4
voti

[5] Re: Pompa incendio - salta interruttore enel

Messaggioda Foto UtenteMike » 9 apr 2018, 13:41

L'avviamento stella/triangolo è un abominio della tecnica che è durato anche troppo a lungo, meglio l'avviamento diretto se è gestibile o tramite softstart, ne abbiamo parlato qui.
--
Michele Guetta
--
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
Avatar utente
Foto UtenteMike
50,9k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 14063
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[6] Re: Pompa incendio - salta interruttore enel

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 9 apr 2018, 13:42

No non c'è nessuna prescrizione in tal senso.
L avvitatore L'avviatore stella triangolo fa parte del gruppo pompa e quindi certificato insieme ad esso. L inverter è un elemento elettronico sensibile e "facilmente" guastabile. Io sono della opinione che quello che non c è non si guasta.
L inverter può andare in protezione e altre menate, mentre la pompa dovrebbe continuare ad essere alimentata anche a rotore bloccato per non ricordo quanti secondi...
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 9 apr 2018, 13:45, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: corretto refuso
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
272 2 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1545
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

1
voti

[7] Re: Pompa incendio - salta interruttore enel

Messaggioda Foto UtenteMike » 9 apr 2018, 13:44

Se vuoi la massima affidabilità allora scegli l'avviamento diretto.
--
Michele Guetta
--
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
Avatar utente
Foto UtenteMike
50,9k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 14063
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[8] Re: Pompa incendio - salta interruttore enel

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 9 apr 2018, 13:51

Ma è accettabile
Ultima modifica di Foto Utentearabino1983 il 9 apr 2018, 13:54, modificato 1 volta in totale.
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
272 2 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1545
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[9] Re: Pompa incendio - salta interruttore enel

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 9 apr 2018, 13:54

Ma è un rischio accettabile quello di mettere un inverter a monte del gruppo antincendio?.
Lo trovo un po' strano che il costruttore debba certificare tutto il gruppo per tale applicazione, quando poi è alimentato da un componente molto fallibile...
Sono prevenuto sugli inverter?
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
272 2 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1545
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[10] Re: Pompa incendio - salta interruttore enel

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 9 apr 2018, 13:56

arabino1983 ha scritto:Sono prevenuto sugli inverter?

Mi pare che avessero suggerito un soft starter. Un soft starter non è un inverter.
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
4.323 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1460
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 9 ospiti