[1] Raffreddamento di armadio elettrico

Messaggioda Foto UtenteLucaCassioli » 4 giu 2018, 21:11

Sapreste consigliarmi un modo, una formula o un sito per scegliere un condizionatore per armadio elettrico?
I dati sarebbero i seguenti, ma mi sono ritrovato tra una decina di siti di produttori diversi, cataloghi, specifiche e gergo misterioso e non riesco a districarmi.
Dimensioni armadio: 1x1x1 metri
Materiale: Acciaio
Temperature esterne: 30°C-40°C
Temperatura massima ammessa all'interno: 25°C
Dimensioni massime condizionatore: 40x40x80

Fattibile?
Quando nelle specifiche scrivono quanto segue, l'oggetto andrebbe bene per le mie esigenze?
Operation (environment): +10°C...+55°C
Setting range: +20°C...+55°C

Mi pare un po' vaga come specifica... Vorrebbe dire che l'apparecchio riuscirebbe a scendere a 20°C anche se fuori ce ne fossero 55?
Avatar utente
Foto UtenteLucaCassioli
436 2 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 298
Iscritto il: 26 apr 2016, 19:12

0
voti

[2] Re: Raffreddamento di armadio elettrico

Messaggioda Foto UtenteLucaCassioli » 4 giu 2018, 21:17

Il grafico di questo datasheet come si legge?
http://www.cosmotec.it/wp-content/uploa ... -II-ST.pdf

A me sembra che dica che più fuori fa FREDDO, più la potenza necessaria AUMENTA, ma non ha senso.

Oppure Tin è la temperatura dell'aria che entra nel condizionatore e Tout quella che esce?
Allora tornerebbe... ma sto tirando a indovinare.
Allegati
grafico-condizionatore.png
Avatar utente
Foto UtenteLucaCassioli
436 2 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 298
Iscritto il: 26 apr 2016, 19:12

0
voti

[3] Re: Raffreddamento di armadio elettrico

Messaggioda Foto UtenteNSE » 4 giu 2018, 21:43

Penso che il grafico sia relativo alla potenza resa del CDZ a quelle condizioni di Tin Tout.
Altrove. .Volutamente Anonimo
Avatar utente
Foto UtenteNSE
1.636 3 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 453
Iscritto il: 30 nov 2014, 18:25

1
voti

[4] Re: Raffreddamento di armadio elettrico

Messaggioda Foto Utentetonnoto » 5 giu 2018, 4:39

LucaCassioli ha scritto:Oppure Tin è la temperatura dell'aria che entra nel condizionatore e Tout quella che esce?
Allora tornerebbe... ma sto tirando a indovinare.


Il grafico dice che con una temperatura esterna di 40°C e una interna di 25°C potresti avere un carico interno
di 260W.
Il carico interno è costituito dalla potenza interna dell'armadio + superficie totale (6m2) x 5 W/m2/°C x (40-25)
+ eventuale carico solare se esterno.
5 W/m2/°C è il dato di letteratura più usato per indicare la conduttanza tra interno/esterno dell'armadio.
Avatar utente
Foto Utentetonnoto
421 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 156
Iscritto il: 10 feb 2016, 23:57

0
voti

[5] Re: Raffreddamento di armadio elettrico

Messaggioda Foto UtenteLucaCassioli » 5 giu 2018, 7:58

tonnoto ha scritto:
LucaCassioli ha scritto:Oppure Tin è la temperatura dell'aria che entra nel condizionatore e Tout quella che esce?
Allora tornerebbe... ma sto tirando a indovinare.


Il grafico dice che con una temperatura esterna di 40°C e una interna di 25°C potresti avere un carico interno
di 260W.

Ma se fosse così, allora mi bastetebbero 220W se la temperatura esterna fosse più ALTA (50°), che non ha senso.
Avatar utente
Foto UtenteLucaCassioli
436 2 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 298
Iscritto il: 26 apr 2016, 19:12

0
voti

[6] Re: Raffreddamento di armadio elettrico

Messaggioda Foto Utentevenexian » 5 giu 2018, 10:50

LucaCassioli ha scritto:Ma se fosse così, allora mi bastetebbero 220W se la temperatura esterna fosse più ALTA (50°), che non ha senso.

Non hai capito il significato della potenza in ordinate. Non è la potenza che spendi per raffreddare l'armadio, è la massima potenza che puoi dissipare al suo interno in determinate condizioni.
Immagine
Avatar utente
Foto Utentevenexian
6.049 2 4 7
Master
Master
 
Messaggi: 2144
Iscritto il: 13 mag 2017, 10:07
Località: Venezia (ma va?)

0
voti

[7] Re: Raffreddamento di armadio elettrico

Messaggioda Foto Utentetonnoto » 5 giu 2018, 12:12

tonnoto ha scritto:a se fosse così, allora mi bastetebbero 220W se la temperatura esterna fosse più ALTA (50°), che non ha senso.


Pensavo di essere stato chiaro ma a quanto pare non è così.
La potenza 260W è la potenza frigorifera massima che puoi maneggiare all'interno dell'armadio, date le
condizioni interno 25°C ed esterno 40°C.
Essa deve corrispondere al carico interno (apparecchiature) + le introduzioni di calore dall'esterno, essendo
la temperatura interna inferiore a quella esterna.
Avatar utente
Foto Utentetonnoto
421 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 156
Iscritto il: 10 feb 2016, 23:57

0
voti

[8] Re: Raffreddamento di armadio elettrico

Messaggioda Foto UtenteLucaCassioli » 9 giu 2018, 17:48

Va bene, confesso: voglio raffreddare la mia minicar. :D
E non mi va di pagare 2500 euro per l'aria condizionata opzionale ufficiale della casa, quindi sto cercando alternative sensate.

Intanto ho trovato un buon "dimensionatore", dal quale ho ricavato che mi bastano 3000-3500 BTUBTU/h.
Ora devo trovare "qualcosa" che possa stare (temporaneamente, d'estate) in un piccolo bagagliaio; non l'ho misurato di preciso, ma non credo ci possa entrare qualcosa di più grosso di 40x40x70.

Il condizionatore per armadio è una possibilità, poi se avete altre idee...
Certo qualcosa che funzionasse già in DC sarebbe molto meglio... ma trovo solo bestioni per raffreddare 10 metri cubi di camper! A me basta UN metro cubo!
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 24 giu 2018, 15:24, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Corrette unità di misura
Avatar utente
Foto UtenteLucaCassioli
436 2 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 298
Iscritto il: 26 apr 2016, 19:12

0
voti

[9] Re: Raffreddamento di armadio elettrico

Messaggioda Foto UtenteLucaCassioli » 15 giu 2018, 19:28

nessuna idea?
Avatar utente
Foto UtenteLucaCassioli
436 2 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 298
Iscritto il: 26 apr 2016, 19:12

0
voti

[10] Re: Raffreddamento di armadio elettrico

Messaggioda Foto Utenterichiurci » 15 giu 2018, 22:37

minicar elettrica o termica?

comunque non devi puntare a raffrescare tutto l'abitacolo, di fatto non ci riescono neanche condizionatori poptenti (alcune zone e bagagliaio restano più calde.