Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Ricerca personalizzata

Montaggio fusibili prima dello scaricatore di sovratensione

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: Montaggio fusibili prima dello scaricatore di sovratensi

Messaggioda Foto Utentemarcomanno81 » 13 giu 2018, 16:03

Grazie del pdf Massimo, l'ho letto e da quello che ho capito riguardo alla messa a terra devo portare il cavo del picchetto di terra direttamente allo scaricatore e da li riporto un cavo alla barra equipotenziale che è in derivazione.
Secondo te è un problema che il contatore enel è a 30 metri dal quadro elettrico di casa?
Avatar utente
Foto Utentemarcomanno81
22 2
 
Messaggi: 32
Iscritto il: 17 apr 2016, 21:06

0
voti

[12] Re: Montaggio fusibili prima dello scaricatore di sovratensi

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 13 giu 2018, 18:27

Lo scaricatore è bene metterlo vicino alle apparecchiature da proteggere, quindi se lo scaricatore è nel quadro di casa (ero convinto fosse un'utenza industriale...avevo letto velocemente) non c'è problema e del contatore enel ti importa poco
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
12,1k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2574
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[13] Re: Montaggio fusibili prima dello scaricatore di sovratensi

Messaggioda Foto Utentemarcomanno81 » 13 giu 2018, 18:38

Si è un impianto di casa a 3 kW, è una villetta non isolata senza parafulmine e con rete interrata, dici che un t2 basta o meglio t1 con t2?
Avatar utente
Foto Utentemarcomanno81
22 2
 
Messaggi: 32
Iscritto il: 17 apr 2016, 21:06

0
voti

[14] Re: Montaggio fusibili prima dello scaricatore di sovratensi

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 13 giu 2018, 18:45

Ma guarda io non li conosco i tuoi scaricatori (noi in campo industriale usiamo soprattutto Dehn , Contrade, Abb e Schneider) , ma un normalissimo scaricatore di tipo 2 va bene , se poi uno vuole mettere anche dei tipo 3 accanto a utenze sensibili puo farlo
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
12,1k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2574
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[15] Re: Montaggio fusibili prima dello scaricatore di sovratensi

Messaggioda Foto Utentemarcomanno81 » 13 giu 2018, 19:11

Vorrei mettere uno scaricatore Dehnguard M CI 275 come quello in pdf. Attualmente il cavo di messa a terra è di 6 mm2 dici che puo andare bene? Altrimenti dato che devo ricomprarlo per non fare aggiunte e mandarlo diretto sullo scaricatore lo posso comprare di sezione superiore. Grazie.
Avatar utente
Foto Utentemarcomanno81
22 2
 
Messaggi: 32
Iscritto il: 17 apr 2016, 21:06

0
voti

[16] Re: Montaggio fusibili prima dello scaricatore di sovratensi

Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 13 giu 2018, 19:42

Se non ci sono particolari situazioni, puoi utilizzare uno scaricatore con protezione incorporata, da installare prima del differenziale principale nel quadro elettrico dell'abitazione. Tipo questo dell'ABB (occupa due soli moduli):

ABB modello OVR Plus.png
ABB modello OVR PLUS.

L'ho installato a casa di mia madre, e probabilmente è servito anche a far intervenire di meno il differenziale a valle durante i temporali. Puoi trovare qui le principali caratteristiche e schemi di montaggio, mentre la guida generale è qui.
A casa mia ho installato a suo tempo l'analogo della BTICINO, modello F10AP2.
Per i collegamenti della messa a terra, valgono le considerazioni che già sono state dette (peraltro ribadite anche nella pubblicazione ABB che ho citato).
Big fan of ƎlectroYou
Avatar utente
Foto UtenteFranco012
2.323 1 3 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 910
Iscritto il: 8 ago 2015, 19:40
Località: Sardegna

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea