[1] Induttanza e capacità dei cavi

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 6 lug 2018, 10:14

Salve, dovendo verificare la validità di un sisteme a Sicurezza Intrinseca ho bisogno di sapere il valore della induttanza e capacità del cavo di collegamento tra la barriere e le apparecchiature connesse a SI
Qualcuno sa dirmi dove trovo o come faccio a calcolare tali valori :roll: :roll: :roll:

Grazie in anticipo
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
298 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1446
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

1
voti

[2] Re: Induttanza e capacità dei cavi

Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 6 lug 2018, 12:48

Trovi i valori per unita' di lunghezza nei datasheet del produttore.
E' possibile anche calcolarli (cerca costanti fondamentali delle linee in cavo - vedi anche normativa di riferimento), ma devi avere un discreto numero di informazioni e interpretare bene le condizioni al contorno (tipologia di isolanti, cavi unipolari, tripolari, configurazione geometrica del sistema, dimensioni geometriche dei vari strati che costituiscono il cavo e cosi' via). In pratica non si calcolano mai per via teorica, ma vengono determinate a mezzo di misure elettriche.
Il Conte di Montecristo

Se non studio un giorno, me ne accorgo io. Se non studio due giorni, se ne accorge il pubblico.
La scienza non è democratica e le sue leggi non si decidono per alzata di mano.
Non seguo il metodo Montessori.
Avatar utente
Foto UtenteEdmondDantes
7.838 7 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2372
Iscritto il: 25 lug 2009, 22:18
Località: Marsiglia

0
voti

[3] Re: Induttanza e capacità dei cavi

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 6 lug 2018, 14:20

Grazie per la risposta escludendo la via teorica e anche quella strumentale mi sapresti dire quale produttore li riporta perché io ho guardato baldassarri e general cavi ma non fanno alcun riferimento :cry:

ciao
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
298 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1446
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[4] Re: Induttanza e capacità dei cavi

Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 6 lug 2018, 14:42

Si tratta di fare una ricerca con un motore di ricerca qualsiasi.
Comunque, se ho capito bene, il cavo e' già installato. Non puoi prendere un catalogo qualsiasi. Non basta guardare la riga della sezione in mm2, ma devi verificare anche la tipologia costruttiva, come ho scritto precedentemente.
Il Conte di Montecristo

Se non studio un giorno, me ne accorgo io. Se non studio due giorni, se ne accorge il pubblico.
La scienza non è democratica e le sue leggi non si decidono per alzata di mano.
Non seguo il metodo Montessori.
Avatar utente
Foto UtenteEdmondDantes
7.838 7 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2372
Iscritto il: 25 lug 2009, 22:18
Località: Marsiglia

0
voti

[5] Re: Induttanza e capacità dei cavi

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 6 lug 2018, 14:49

Grazie Edmond alla fine cercando in internet e chiamando i costruttori mi è stata inviata questa tabella per cavi in pvc/epr l'allego magari può esser utile anche ad altri

Grazie
Allegati
Cavi FG - capacità e induttanza.pdf
(98.35 KiB) Scaricato 19 volte
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
298 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1446
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

1
voti

[6] Re: Induttanza e capacità dei cavi

Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 6 lug 2018, 14:54

Ripeto, stai attento a come scegli i dati.
Solo a titolo di esempio.
L'induttanza aumenta significatamente passando da una formazione a trifoglio ad una in piano.
Discorso simile per la capacita, ma per diverse ragioni (cavi schermati - non schermati).
Il Conte di Montecristo

Se non studio un giorno, me ne accorgo io. Se non studio due giorni, se ne accorge il pubblico.
La scienza non è democratica e le sue leggi non si decidono per alzata di mano.
Non seguo il metodo Montessori.
Avatar utente
Foto UtenteEdmondDantes
7.838 7 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2372
Iscritto il: 25 lug 2009, 22:18
Località: Marsiglia

0
voti

[7] Re: Induttanza e capacità dei cavi

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 6 lug 2018, 15:08

:ok: ne terrò conto grazie
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
298 2 3 6