Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Corrente carico resistivo trifase a tensioni diverse

Circuiti e campi elettromagnetici

Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteEdmondDantes

1
voti

[11] Re: Corrente carico resistivo trifase a tensioni diverse

Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 26 lug 2018, 13:48

coulomb ha scritto:Al di là del radice di 3 o del 3 per il quale non voglio entrare in merito, hai ragione.
Se abbassi la tensione di alimentazione delle resistenze del 5% la corrente cala di conseguenza del 5%.


Anche questa affermazione è errata. Va bene per un esercizio di elettrotecnica (come piace a qualcuno), ma con potenze in gioco delle decine di kW, il riscaldamento diventa un fattore importante. Al variare della tensione di alimentazione, varia la corrente e di conseguenza la resistenza stessa e così via.
E non voglio entrare con discusioni relative alla diversa frequenza della tensione di alimentazione. Forse è il dato meno importante in questo caso.

L'unica cosa certa è che quel dispositivo assorbirà 12 kW quando alimentato a 400 V a 50 Hz.
A 380 V assorbirà una corrente inferiore e quindi una potenza più bassa. Tutti dati facilmente calcolabili, trascurando alcuni effetti.
Il Conte di Montecristo

Se non studio un giorno, me ne accorgo io. Se non studio due giorni, se ne accorge il pubblico.
La scienza non è democratica e le sue leggi non si decidono per alzata di mano.
Non seguo il metodo Montessori.
Avatar utente
Foto UtenteEdmondDantes
9.727 8 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2898
Iscritto il: 25 lug 2009, 22:18
Località: Marsiglia

0
voti

[12] Re: Corrente carico resistivo trifase a tensioni diverse

Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 26 lug 2018, 13:55

EdmondDantes ha scritto:Anche questa affermazione è errata.

EdmondDantes ha scritto:Capite che utilizzate valori errati in ingresso per il dimensionamento di dispositivi elettrici?

EdmondDantes ha scritto:i tuoi colleghi dovrebbero accorgersi di un errore ben più grave.


Bene, dopo 3 diverse risposte penso che sia chiaro che stiamo commettendo degli errori.
Potresti gentilmente sbilanciarti dicendomi cosa c'è di sbagliato?

Sulla domanda se sono collegate a stella o a triangolo io ho risposto:
Giovanni123 ha scritto:In pratica: ho una "scatola" con 5 cavi che escono (3F+N+T) con su scritto Pn:12000kW Vn=400V.
Presumo che siano collegate a stella, altrimenti non avrei i neutro.


Gli unici dati di cui dispongo sono questi, utilizzando le mie conoscenze sono arrivato ad una soluzione. Posso sapere come mai la giudichi errata?
Avatar utente
Foto UtenteGiovanni123
195 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 201
Iscritto il: 5 mag 2017, 9:05

0
voti

[13] Re: Corrente carico resistivo trifase a tensioni diverse

Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 26 lug 2018, 14:13

Mi fai capire com'è che l'assorbimento misurato è coerente con i tuoi calcoli?
Il Conte di Montecristo

Se non studio un giorno, me ne accorgo io. Se non studio due giorni, se ne accorge il pubblico.
La scienza non è democratica e le sue leggi non si decidono per alzata di mano.
Non seguo il metodo Montessori.
Avatar utente
Foto UtenteEdmondDantes
9.727 8 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2898
Iscritto il: 25 lug 2009, 22:18
Località: Marsiglia

0
voti

[14] Re: Corrente carico resistivo trifase a tensioni diverse

Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 26 lug 2018, 14:17

Pinza amperometrica dopo il contattore.
Avatar utente
Foto UtenteGiovanni123
195 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 201
Iscritto il: 5 mag 2017, 9:05

0
voti

[15] Re: Corrente carico resistivo trifase a tensioni diverse

Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 26 lug 2018, 14:18

E tensione di alimentazione? Sicuramente non 400 V.
Il Conte di Montecristo

Se non studio un giorno, me ne accorgo io. Se non studio due giorni, se ne accorge il pubblico.
La scienza non è democratica e le sue leggi non si decidono per alzata di mano.
Non seguo il metodo Montessori.
Avatar utente
Foto UtenteEdmondDantes
9.727 8 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2898
Iscritto il: 25 lug 2009, 22:18
Località: Marsiglia

0
voti

[16] Re: Corrente carico resistivo trifase a tensioni diverse

Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 26 lug 2018, 14:28

Ovviamente 380 V 60Hz. :roll:

PS: sta diventando un interrogatorio comunque... :mrgreen:
Avatar utente
Foto UtenteGiovanni123
195 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 201
Iscritto il: 5 mag 2017, 9:05

-1
voti

[17] Re: Corrente carico resistivo trifase a tensioni diverse

Messaggioda Foto Utenteadert » 26 lug 2018, 14:32

Il riscaldatore ha una sua resistenza R fissa da costruzione, ed è in grado di generare max 12 kW termici quando alimentato a 400V trifase P=1,73*V*I=1,73*V^2/R I1=12.000/1,73/400=17,3A ; R=1,73*v^2/P=1,73*400^2/12.000=23 Ohm.
Al cambiare della tensione di alimentazione da V1=400V a V2=380 V , fermo restando la resistenza R, cambia la potenza termica generata nella relazione P1/P2=(V2/V1)^2 nel caso P1/P2=(380/400)^2=0,9, cambia del 10% P2=P1*0,9=12*0,9=10,8 kW.
La corrente I2 a V2=380 V è I2=10.800/1,73/380=16,4 A.

La potenza scende con il quadrato del rapporto delle tensioni P2=P1*(V2/V1)^2.
la corrente scende con il rapporto delle tensioni I2=I1*(V2/V1).
Ultima modifica di Foto Utenteadert il 26 lug 2018, 14:34, modificato 1 volta in totale.
Scopo principale della nostra vita , è dare prosieguo alla vita , come tutti gli esseri viventi fanno.
Avatar utente
Foto Utenteadert
182 1 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 186
Iscritto il: 19 apr 2014, 16:57

1
voti

[18] Re: Corrente carico resistivo trifase a tensioni diverse

Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 26 lug 2018, 14:34

Io non so come hai effettuato la misura né cosa stai facendo.
Io so solo una cosa: a parte gli errori iniziali, si aggiunge quella della I=V\R con V pari a 380 V concatenata.
Se il carico è a stella e tu mi dici che i conti tornano, io straccio tutte le mie carte e i libri: evidentemente non ho capito nulla.

Un saluto
Il Conte di Montecristo

Se non studio un giorno, me ne accorgo io. Se non studio due giorni, se ne accorge il pubblico.
La scienza non è democratica e le sue leggi non si decidono per alzata di mano.
Non seguo il metodo Montessori.
Avatar utente
Foto UtenteEdmondDantes
9.727 8 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2898
Iscritto il: 25 lug 2009, 22:18
Località: Marsiglia

0
voti

[19] Re: Corrente carico resistivo trifase a tensioni diverse

Messaggioda Foto UtenteCoulomb » 26 lug 2018, 14:34

Al variare della tensione di alimentazione, varia la corrente e di conseguenza la resistenza stessa e così via.

Troppa teoria fa male alla pratica, se vogliamo farci tante belle pippe si potrebbe come minimo considerare la tolleranza della resistenza sul valore di fabbrica, sarà un +/- 10%. O_/
Bisognerebbe poi valutare la variazione di frequenza sulla resistenza considerando quindi il suo circuito equivalente RLC e non la semplice R.
Utile sempre verificare se il verso di montaggio della resistenza è corretto. :mrgreen:
Avatar utente
Foto UtenteCoulomb
710 4
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 190
Iscritto il: 19 gen 2018, 17:27

-1
voti

[20] Re: Corrente carico resistivo trifase a tensioni diverse

Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 26 lug 2018, 14:41

adert ha scritto:Il riscaldatore ha una sua resistenza R fissa da costruzione, ed è in grado di generare max 12 kW termici quando alimentato a 400V trifase P=1,73*V*I=1,73*V^2/R I1=12.000/1,73/400=17,3A ; R=1,73*v^2/P=1,73*400^2/12.000=23 Ohm.
Al cambiare della tensione di alimentazione da V1=400V a V2=380 V , fermo restando la resistenza R, cambia la potenza termica generata nella relazione P1/P2=(V2/V1)^2 nel caso P1/P2=(380/400)^2=0,9, cambia del 10% P2=P1*0,9=12*0,9=10,8 kW.
La corrente I2 a V2=380 V è I2=10.800/1,73/380=16,4 A.

La potenza scende con il quadrato del rapporto delle tensioni P2=P1*(V2/V1)^2.
la corrente scende con il rapporto delle tensioni I2=I1*(V2/V1).


Apprezzo la spiegazione =D> Mi torna anche il calcolo della potenza dissipata a 380 V :ok:

coulomb ha scritto:
Al variare della tensione di alimentazione, varia la corrente e di conseguenza la resistenza stessa e così via.

Troppa teoria fa male alla pratica, se vogliamo farci tante belle pippe si potrebbe come minimo considerare la tolleranza della resistenza sul valore di fabbrica, sarà un +/- 10%. O_/
Bisognerebbe poi valutare la variazione di frequenza sulla resistenza considerando quindi il suo circuito equivalente RLC e non la semplice R.
Utile sempre verificare se il verso di montaggio della resistenza è corretto. :mrgreen:


Parole sante! :ok: E' giusto fare delle considerazioni teoriche più che opportune, ma a tutto c'è un limite.
Grossolanamente, stiamo parlando di qualcosa che è assimilabile ad uno "scaldabagno trifase" con una pompa :mrgreen:
Avatar utente
Foto UtenteGiovanni123
195 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 201
Iscritto il: 5 mag 2017, 9:05

PrecedenteProssimo