Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 28 ago 2018, 16:08

Ciao a tutti O_/
All'interno di un quadro, devo installare un normale trasformatore posizionato su una piastra metallica rialzata, adagiata nella parte bassa del quadro.
Il trasformatore è collegato alla barra equipotenziale del quadro con cavo da 6mm².
La piastra metallica su cui viene fissato il trasformatore deve essere considerata una massa?
Deve essere collegata separatamente alla barra di terra con cavo di adeguata sezione?
Avatar utente
Foto UtenteGiovanni123
165 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 163
Iscritto il: 5 mag 2017, 9:05

0
voti

[2] Re: E' una massa?

Messaggioda Foto UtenteMike » 28 ago 2018, 16:30

Giovanni123 ha scritto:Il trasformatore è collegato alla barra equipotenziale del quadro con cavo da 6mm².

OK, la massa trasformatore viene collegata a terra tramite PE.
Giovanni123 ha scritto:La piastra metallica su cui viene fissato il trasformatore deve essere considerata una massa?

No, perché una superficie metallica a cui viene fissata una massa non diventa a sua volta massa.
Giovanni123 ha scritto:Deve essere collegata separatamente alla barra di terra con cavo di adeguata sezione?

No.
Dopo di che bisogna capire le caratteristiche del trasformatore (autotrasformatore, normale trasformatore, trasformatore di isolamento o di sicurezza) e la sua funzione (circuiti ordinari, circuiti ausiliari, circuiti di sicurezza), ecc.
--
Michele Guetta
--
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
Avatar utente
Foto UtenteMike
51,2k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 14111
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: E' una massa?

Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 28 ago 2018, 17:21

Grazie Mike per le risposte :ok:
Nello specifico è un autotrasformatore di potenza.
Il dubbio sulla considerazione di "massa" mi è venuto facendo questo ragionamento: "se si scollega una fase per un collegamento fatto male e tocca quella piastra, è una parte metallica in tensione a contatto con la massa del trasformatore che dovrebbe chiudere il circuito verso terra".
Però sarebbe una condizione di danneggiamento, non proprio di guasto...