Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 29 ago 2018, 9:27

In riferimento anche a questo post, viewtopic.php?f=3&t=74984 volevo chiedere se la sequenza delle apparecchiature deve essere questa:

Inverter FV - interruttore magnetotermico di protezione - contatore di produzione - interruttore magnetotermico di protezione

Oppure dall'inverter posso andare direttamente sul contatore di produzione e poi mettere un magnetotermico.

Grazie
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
322 2 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1709
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

2
voti

[2] Re: Interruttore dopo fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 29 ago 2018, 12:29

Il contatore deve essere sezionabile (monte/valle). Non ci sono obblighi su come la cosa vada fatta.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.963 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2945
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[3] Re: Interruttore dopo fotovoltaico

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 29 ago 2018, 14:05

Cioè "monte e valle" o "monte o valle"?
Mi potresti dare il riferimento normativo?
Grazie
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
322 2 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1709
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

1
voti

[4] Re: Interruttore dopo fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 29 ago 2018, 14:15

Monte E valle.

Più che di riferimento normativo si tratta di "imposizione" del Distributore che non fa lavorare i suoi dipendenti sul tuoi impianto in tensione. Da qui la richiesta della garanzia che il luogo di lavoro sia fuori tensione ovvero sezionato da entrambi i lati.
La CEI 0-21 lo prescrive, in senso lato, al par. 7.4.6
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.963 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2945
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[5] Re: Interruttore dopo fotovoltaico

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 29 ago 2018, 14:57

Perfetto. Grazie