Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 22 ott 2018, 11:52

Di tutta sta storia nessuno mi ha dato risposta su come mai il cassonetto di arrivo enel è messo a terra sulla tubazione dell'acqua entrante in condominio a monte del contatore stesso...


La carcassa è metallica, e per metterla a terra hanno usato un tubo dell'acqua come dispersore.
Credo si tratti di una realizzazione datata, oggi non dovrebbe nemmeno più essere possibile.
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
2.877 2 5 9
Master
Master
 
Messaggi: 1540
Iscritto il: 16 giu 2011, 15:25
Località: Rovigo

0
voti

[52] Re: Tensione su tubazioni riscaldamento

Messaggioda Foto Utentesalvuto » 22 ott 2018, 12:41

Duracell ha scritto:Grazie per la risposta .
Tu dici Enel ?
Per me è l'unica non imputabile !!!


chi ha detto che enel è la colpa ?

ma è l'unica che puo' intervenire in sicurezza e secondo i canoni dato che fino al contatore incluso è proprietà sua

poi il suo sopralluogo darà maggiori elementi su dove posso avere origine la tensione vagante
Ultima modifica di Foto Utentelillo il 22 ott 2018, 12:44, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Per favore usate il quote cum grano salis.
Avatar utente
Foto Utentesalvuto
20 1 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 66
Iscritto il: 30 nov 2017, 18:48

0
voti

[53] Re: Tensione su tubazioni riscaldamento

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 22 ott 2018, 12:44

Sorry avevo frainteso
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
347 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1681
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[54] Re: Tensione su tubazioni riscaldamento

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 22 ott 2018, 12:45

JAndrea ha scritto:La carcassa è metallica, e per metterla a terra hanno usato un tubo dell'acqua come dispersore.
Credo si tratti di una realizzazione datata, oggi non dovrebbe nemmeno più essere possibile.


Immaginavo, allora faccio staccare tutto e lo collego al collettore di terra.... direi che sia meglio
Grazie
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
347 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1681
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[55] Re: Tensione su tubazioni riscaldamento

Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 22 ott 2018, 13:49

Da chi fai staccare ?
Coinvolgi comunque il fornitore dell'energia elettrica di questa opportunità: che sia cosa più o meno sana da fare, forse è bene ne siano informati.
Magari, non lo sono stati nemmeno a suo tempo, quando qualcuno ha realizzato quella connessione "del tubo".

Saluti
W - U.H.F.
Avatar utente
Foto UtenteWALTERmwp
22,3k 4 8 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6458
Iscritto il: 17 lug 2010, 18:42
Località: le 4 del mattino

0
voti

[56] Re: Tensione su tubazioni riscaldamento

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 22 ott 2018, 14:01

Ci proverò ma mi sa che faranno orecchie da mercante
comunque come ho già detto sopra è una situazione ricorrente nei condomini, non è la prima volta che vedo una cosa del genere.
So già che non è quella la causa dei problemi perché nella verifica iniziale lo avevo già fatto isolare quella custodia Enel ma la tensione sulle tubazioni era rimasta
saluti
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
347 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1681
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[57] Re: Tensione su tubazioni riscaldamento

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 22 ott 2018, 14:57

Oggi giorno mi è parso ENEL utilizzi solo involucri in materiale plastico, se volessero risolvere il problema del migliore dei modi, potrebbero mandare in pensione la vecchia base porta-contatore.
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
2.877 2 5 9
Master
Master
 
Messaggi: 1540
Iscritto il: 16 giu 2011, 15:25
Località: Rovigo

0
voti

[58] Re: Tensione su tubazioni riscaldamento

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 22 ott 2018, 15:25

:ok:
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
347 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1681
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[59] Re: Tensione su tubazioni riscaldamento

Messaggioda Foto Utentesalvuto » 22 ott 2018, 20:32

Duracell ha scritto:Ci proverò ma mi sa che faranno orecchie da mercante

insisti e verranno
Avatar utente
Foto Utentesalvuto
20 1 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 66
Iscritto il: 30 nov 2017, 18:48