[1] Manutenzione Straordinaria?

Messaggioda Foto Utentelillo » 10 ott 2018, 11:55

salve a tutti,
in un plesso industriale vengono installati 53 di questi:
https://www.eteco.it/soluzioni/eteco-f3/
ognuno di loro è installato in prossimità del quadro, per l'esattezza sopra la carpenteria metallica, in un proprio involucro protettivo:
WhatsApp Image 2018-10-10 at 11.42.43.jpeg

premesso che non so ancora se sono state apportate modifiche al quadro (in tal caso non avrei dubbi), e lo saprò domani sentendo l'installatore.

in ogni caso: l'installazione di questi 53 componenti, può secondo voi essere inquadrato come intervento di manutenzione straordinaria?
Avatar utente
Foto Utentelillo
17,0k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3073
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[2] Re: Manutenzione Straordinaria?

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 10 ott 2018, 12:50

Fondamentale sarebbe capire come ed in che parte dell'impianto sono stati installati, in parallelo alla linea di alimentazione del quadro? a valle dell'interruttore generale del quadro? La valutazione principale, a parer mio, è capire se diventano facenti parte del quadro o meno, da questo punto di partenza si potrà capire se si debba applicare il D.M.37/08.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
40,1k 7 11 12
Master
Master
 
Messaggi: 3201
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[3] Re: Manutenzione Straordinaria?

Messaggioda Foto Utenteness1 » 19 ott 2018, 21:44

Guardando quei quadri ho scoperto che c'è chi misura la forza in volt invece che newton. Non si finisce mai di imparare...

A margine della tua domanda, se ne avrai possibilità sarei curioso di sapere se per "quei 53 cosi" hanno ipotizzato un tempo di rientro dell'investimento (?!?!)... ovviamente al di la degli immediati effetti benefici sulle persone si intende! :?
Avatar utente
Foto Utenteness1
41 1
 
Messaggi: 44
Iscritto il: 17 ott 2018, 0:09

0
voti

[4] Re: Manutenzione Straordinaria?

Messaggioda Foto Utentelillo » 20 ott 2018, 9:57

l'azienda in questione è molto grande, e ha un ufficio tecnico che si dovrebbe occupare di queste cose.
non sono entrato nel merito dell'efficienza dell'intervento e del suo payback time, ma era già mia intenzione approfondire l'argomento.
se ho info vi aggiorno.
riguardo la domanda principale: l'azienda certifica le apparecchiature come quadri ai sensi delle CEI EN 61439-1/2.
l'installatore ha installato 53 nuovi quadri elettrici.
l'intervento è da considerarsi un Ampliamento e non una Manutenzione straordinaria.
Avatar utente
Foto Utentelillo
17,0k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3073
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[5] Re: Manutenzione Straordinaria?

Messaggioda Foto UtenteJeY3 » 20 ott 2018, 10:21

anche se può apparire strano in un forum di elettrotecnici mi sentirei di predicare la tolleranza
ormai il business lo hanno fatto, i risultati non arriveranno mai e con il tempo una alla volta verranno smantellati
un mio cliente è nella stessa situazione, al tecnico scoccia demolirlo per non far fare brutta figura ad uno dei soci , ma è meno aggressivo di te, sta aspettando che si guasti
se sono stati acquistati è perché qualcuno ha convinto chi ha la mani sul portafoglio. oltretutto pensa che ha pure goduto di incentivi (un po' come chi è incentivato a bruciare legna invece che metano), parchè vuoi piantargli casino ?
bisogna riconoscere che dal punto di vista impiantistico non sono nulla, non determinano benefici ma nemmeno creano problemi seri
Avatar utente
Foto UtenteJeY3
-10 2
 
Messaggi: 29
Iscritto il: 13 set 2018, 21:18

0
voti

[6] Re: Manutenzione Straordinaria?

Messaggioda Foto Utentelillo » 20 ott 2018, 10:35

Foto UtenteJeY3 ha scritto:parchè vuoi piantargli casino ?

perché mi stanno pagando per piantargli un casino. :lol:
Foto UtenteJeY3 ha scritto:bisogna riconoscere che dal punto di vista impiantistico non sono nulla, non determinano benefici ma nemmeno creano problemi seri

non mi trovi del tutto d'accordo su questo.
del resto non essendo a conoscenza dell'impianto è da ritenersi comunque plausibile il tuo punto di vista.
alcuni quadri per motivi di spazio, sono stati derivati direttamente dalla morsetteria con cavi unipolari in PVC da 2,5 mm² per tratte che in alcuni casi superano i 10 m, senza nessuna protezione dal corto in partenza;
mentre per quelli che potevano essere installati abbastanza vicino l'interruttore generale, si è scelta quella che a me piace chiamare configurazione matrioska.
Avatar utente
Foto Utentelillo
17,0k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3073
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[7] Re: Manutenzione Straordinaria?

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 20 ott 2018, 11:14

ness1 ha scritto:Guardando quei quadri ho scoperto che c'è chi misura la forza in volt invece che newton. Non si finisce mai di imparare...


Ignorante, "FORZA 380 V." è un nuovo partito politico.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
5.483 2 4 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1677
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[8] Re: Manutenzione Straordinaria?

Messaggioda Foto Utenteguzz » 20 ott 2018, 11:27

è il partito sovranista che lotta per l'abbandono dei 400 V dell'europa massonica e schiava delle compagnie elettriche ed il ritorno agli italici 380 V

scusate non ho resistito... :lol: :lol: :lol:


comunque sono incuriosito da quell'aggeggio. ma funziona sul serio? sarebbe un filtro che taglia le alte frequenze?
Almeno l'itagliano sallo...
Avatar utente
Foto Utenteguzz
3.462 3 5 7
Master
Master
 
Messaggi: 2033
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

1
voti

[9] Re: Manutenzione Straordinaria?

Messaggioda Foto Utentelillo » 20 ott 2018, 11:39

l'ufficio tecnico mi ha parlato di un RLC che lavora da filtro passa banda.
Foto Utenteguzz ha scritto:ma funziona sul serio?

non ho ancora approfondito, ma sono già due le aziende (e non piccole) di mia conoscenza che li hanno adottati.
se ho notizie vi aggiorno.
Avatar utente
Foto Utentelillo
17,0k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3073
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[10] Re: Manutenzione Straordinaria?

Messaggioda Foto Utenteness1 » 20 ott 2018, 11:48

Ho guardato il link e mi è parsa un'accozzaglia di "spiegazioni" prese un po' da Zichichi e Wanna Marchi