[1] ballast elettronico neon differenziale tipo A?

Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 11 ott 2018, 8:04

Buongiorno. Ora molti neon non hanno più il reattore elettromagnetico ma elettronico.
Volevo chiedervi se per questo tipo di dispositivo si richiede l'impiego di un differenziale di tipo A o solo AC.
Grazie.
Avatar utente
Foto Utentemarkus5
93 1 3 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 466
Iscritto il: 3 mag 2013, 11:25

0
voti

[2] Re: ballast elettronico neon differenziale tipo A?

Messaggioda Foto Utentemir » 11 ott 2018, 8:13

La domanda già è stata posta nel forum, e qui puoi trovare il thread con la risposta.
I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa

-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
Avatar utente
Foto Utentemir
59,8k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 20154
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

1
voti

[3] Re: ballast elettronico neon differenziale tipo A?

Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 11 ott 2018, 8:16

Grazie, avevo visto che era già stata fatta la domanda ma quando cercavo di vederla mi appariva "bad gateway", ora la vedo grazie mille.

Mike dice un AC immunizzato se i neon sono numerosi.
6367 afferma di scegliere AC o A a seconda di ciò che butta fuori il ballast elettronico. Dopo questo intervento non c'è stato più neanche un post chiarificatore.

Quindi AC o A?
Avatar utente
Foto Utentemarkus5
93 1 3 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 466
Iscritto il: 3 mag 2013, 11:25

0
voti

[4] Re: ballast elettronico neon differenziale tipo A?

Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 11 ott 2018, 10:17

Ho telefonato ad un'azienda che produce ballast elettronici. Il tecnico mi ha detto che sono equiparabili in parte agli alimentatori switching nonostante presentino dei filtri per non alterare eccessivamente la forma d'onda sinusoidale. Un'altra azienda mi ha detto che non ha differenze da un carico lineare. Insomma .... non so ancora niente.
Avatar utente
Foto Utentemarkus5
93 1 3 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 466
Iscritto il: 3 mag 2013, 11:25

1
voti

[5] Re: ballast elettronico neon differenziale tipo A?

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 11 ott 2018, 12:15

Non sono più domande da farsi secondo me.
I differenziali tipo AC sono destinati gradualmente a scomparire dal mercato.
Io uso tipo A ovunque.

Non ha senso usare un tipo AC per risparmiare qualche euro e poi magari un anno dopo a valle di quella linea ci saranno una valanga di dispositivi elettronici che richiederebbero il tipo A.

Oltretutto che io sappia, gli immunizzati esistono solo di tipo A.
Anche in questo senso secondo me la scelta migliore è andare solo più sugli immunizzati.

In un impianto nuovo secondo me non è accettabile lavorare ancora con gli AC.
O_/
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
2.950 3 4 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 2446
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[6] Re: ballast elettronico neon differenziale tipo A?

Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 11 ott 2018, 12:46

Anche io ho sostituito praticamente tutti i tipo AC con i tipo A. Le linee che servono elettropompe monofase (non inverter) utilizzano ancora il tipo AC. La domanda l'ho posta perché la linea a cui va collegato il differenziale in discussione serve solo ed esclusivamente lampade esterne con attacco G23. Attualmente ho un diff/magnetotermico ABB con id 0.3A a capo di 4 magnetotermici in parallelo per le diverse aree da illuminare. Se non occorre il tipo A per il ballast elettronico non vedo perché dovrei buttare via un componente di 3 anni fa e costato anche parecchio. Quindi, il tuo ragionamento in un impianto da realizzare non fa una piega ma quando si ha già un componente recentemente acquistato da buttare, il discorso cambia a livello economico. Questo è il motivo per il quale cerco di capire se è effettivamente necessaria la sua sostituzione.
In conclusione, serve un A o un AC per il ballast elettronico?
Avatar utente
Foto Utentemarkus5
93 1 3 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 466
Iscritto il: 3 mag 2013, 11:25

0
voti

[7] Re: ballast elettronico neon differenziale tipo A?

Messaggioda Foto Utenteivano » 11 ott 2018, 23:26

in via teorica sarebbe meglio un B o il meno costoso tipo F, il quale comincia ad avere prezzi abbastanza ragionevoli.
il B e' decisamente sprecato per le lampade , visto poi il costo che mediamente ha
Avatar utente
Foto Utenteivano
731 3 4
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 982
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile

0
voti

[8] Re: ballast elettronico neon differenziale tipo A?

Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 11 ott 2018, 23:36

Un tecnico di un'azienda che produce ballast elettronici mi ha riferito in serata che è una via di mezzo tra uno switching ed un carico lineare. Ovvero, non tocca la fondamentale ma delle armoniche. Non posso però sapere il livello di preparazione di quel tecnico, visto che non lo conosco.
Avatar utente
Foto Utentemarkus5
93 1 3 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 466
Iscritto il: 3 mag 2013, 11:25

1
voti

[9] Re: ballast elettronico neon differenziale tipo A?

Messaggioda Foto Utentemagoxax » 12 ott 2018, 10:12

I differenziali tipo AC sono destinati gradualmente a scomparire dal mercato.

Concordo in pieno con Foto UtenteDanielex.
Con tutta l'elettronica che c'è a giro oggi i differenziali di tipo AC sono ormai una fonte certa di scatti intempestivi.