[11] Re: Pompe Antincendio

Messaggioda Foto Utentemagoxax » 23 ott 2018, 10:30

Targhetta 33A

33 A x 1,5 = 49,5 A... al limite dello scartoffiamente accettabile per l'ispettore pignolo. :mrgreen:
Avatar utente
Foto Utentemagoxax
2.589 2 3 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1156
Iscritto il: 18 mar 2009, 14:56

0
voti

[12] Re: Pompe Antincendio

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 23 ott 2018, 11:08

In effetti tutto calcolato alla virgola :lol:
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
337 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1661
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[13] Re: Pompe Antincendio

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 22 gen 2019, 17:31

Salve riprendo questo post perché ho sempre il dubbio che serva una motopompa attualmente inesistente come si vede dalla figura della pagina 1 infatti l'impianto attuale è provvisto da un locale pompe composto da 2 elettropompe principali + quella pilota (ved. foto). L'impianto è del 2002 e non 2007 come pensavo.
Trovandomi 2 elettropompe desumo che l'impianto sia stato pensato per una alimentazione idrica superiore e non singola ma è una mia ipotesi.
Leggendo la norma mi sembra di capire che per l'impianto in oggetto doveva essere applicata la UNI9490 che ammetteva 2 elettropompe una sotto rete e una sotto GE, mentre la nuova UNI12845 impone una elettropompa e una motopompa.
In sintesi nel mio impianto dove ho le 2 elettropompe alimentate dal medesimo quadro elettrico non manca il GE?
Faccio riferimento anche alla fg di TNE 10/17

Grazie in anticipo
Allegati
loc pompe.PNG
loc pompe.PNG (320.85 KiB) Osservato 480 volte
pompe antincendio.PNG
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
337 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1661
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[14] Re: Pompe Antincendio

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 22 gen 2019, 20:03

Duracell ha scritto:desumo che l'impianto sia stato pensato per una alimentazione idrica superiore e non singola ma è una mia ipotesi.


Non c'è da fare deduzioni, ma da verificare il progetto approvato dai VVF.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
6.533 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 2139
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[15] Re: Pompe Antincendio

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 23 gen 2019, 10:54

Hai ragione chiederò lumi però se fosse singola e non doppia andrebbe bene vero?
Grazie
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
337 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1661
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[16] Re: Pompe Antincendio

Messaggioda Foto Utentee7o7 » 23 gen 2019, 16:20

visto che mi sto rileggendo ora ora UNI10779 e UNI12845, spero di non sbagliare
correggendoti... quella che intendi doppia, sarebbe singola superiore.

La doppia, prevede 2 riserve idriche.
Avatar utente
Foto Utentee7o7
182 3 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 205
Iscritto il: 10 ott 2011, 17:14
Località: Veneto

0
voti

[17] Re: Pompe Antincendio

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 23 gen 2019, 17:12

Si è un errore infatti nel mio post precedente avevo scritto singola superiore.
Ultima modifica di Foto Utentelillo il 23 gen 2019, 17:15, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Non quotare per rispondere al messaggio precedente.
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
337 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1661
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55