Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Capacità proprie e mutue di una linea trifase

Circuiti e campi elettromagnetici

Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteEdmondDantes

0
voti

[21] Re: Capacità proprie e mutue di una linea trifase

Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 7 nov 2018, 22:47

Il tuo problema non e' il calcolo dei coefficienti dei potenziali, ma la geometria di scuola media inferiore.

La distanza D12 e' un dato del problema: vale 5 m. E tu hai scritto una formula per calcolarla sbagliata.
La D12' e' la distanza tra il conduttore 1 (quello vero in aria) e il conduttore 2 immagine. Ti ho dato la formula (banale in quanto devi applicare Pitagora) ma hai sbagliato pure a copiarla.
discorsi analoghi per le altre distanze.

E ancora non siamo arrivati a scrivere nemmeno un coefficiente.
Sei iscritto al secondo anno di ingegneria?
Il Conte di Montecristo

Se non studio un giorno, me ne accorgo io. Se non studio due giorni, se ne accorge il pubblico.
La scienza non è democratica e le sue leggi non si decidono per alzata di mano.
Non seguo il metodo Montessori.
Avatar utente
Foto UtenteEdmondDantes
9.364 8 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2838
Iscritto il: 25 lug 2009, 22:18
Località: Marsiglia

0
voti

[22] Re: Capacità proprie e mutue di una linea trifase

Messaggioda Foto UtenteVeranb » 7 nov 2018, 22:49

è stato un errore di fretta D12'=20.62. Si, secondo anno
Avatar utente
Foto UtenteVeranb
0 2
 
Messaggi: 26
Iscritto il: 3 ott 2018, 14:16

0
voti

[23] Re: Capacità proprie e mutue di una linea trifase

Messaggioda Foto UtenteVeranb » 7 nov 2018, 22:50

Sono un po' stanca, sto studiando dalle nove di stamattina, sarà per questo...
Avatar utente
Foto UtenteVeranb
0 2
 
Messaggi: 26
Iscritto il: 3 ott 2018, 14:16

0
voti

[24] Re: Capacità proprie e mutue di una linea trifase

Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 7 nov 2018, 22:53

E coefficienti? Non mi tornano. Scrivi un solo post con tutti i risultati.

Ingegneria elettrica?
Il Conte di Montecristo

Se non studio un giorno, me ne accorgo io. Se non studio due giorni, se ne accorge il pubblico.
La scienza non è democratica e le sue leggi non si decidono per alzata di mano.
Non seguo il metodo Montessori.
Avatar utente
Foto UtenteEdmondDantes
9.364 8 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2838
Iscritto il: 25 lug 2009, 22:18
Località: Marsiglia

0
voti

[25] Re: Capacità proprie e mutue di una linea trifase

Messaggioda Foto UtenteVeranb » 7 nov 2018, 23:01

a11a22=a33=1.17*10^{11}
a12=a23=a21=a32=1.1*10^{10}
a13=31=1.25*10^{10}
no, ing chimica, l'elettrotecnica non è il mio forte infatti :lol:
Avatar utente
Foto UtenteVeranb
0 2
 
Messaggi: 26
Iscritto il: 3 ott 2018, 14:16

0
voti

[26] Re: Capacità proprie e mutue di una linea trifase

Messaggioda Foto UtenteVeranb » 7 nov 2018, 23:03

D12=D23=D13=11.18
D12'=D23'=20.62
D13'=22.36
Avatar utente
Foto UtenteVeranb
0 2
 
Messaggi: 26
Iscritto il: 3 ott 2018, 14:16

0
voti

[27] Re: Capacità proprie e mutue di una linea trifase

Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 7 nov 2018, 23:05

Ecco perche' i coefficienti di potenziale indotto sono sbagliati.
Ti ho detto che D12 e' un dato del problema. Da dove esce fuori quel numero?
L'unica calcolo che potresti fare e' quello che tiene conto dei raggi dei due conduttori, ma lo stiamo trascurando visto che stiamo parlando di 3 cm rispetto a 5 m. Se vuoi lo calcoli.

L'unica distanza tra i conduttori veri che bisogna "calcolare" e' la D13, pari a 2 volte D.
Il Conte di Montecristo

Se non studio un giorno, me ne accorgo io. Se non studio due giorni, se ne accorge il pubblico.
La scienza non è democratica e le sue leggi non si decidono per alzata di mano.
Non seguo il metodo Montessori.
Avatar utente
Foto UtenteEdmondDantes
9.364 8 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2838
Iscritto il: 25 lug 2009, 22:18
Località: Marsiglia

0
voti

[28] Re: Capacità proprie e mutue di una linea trifase

Messaggioda Foto UtenteVeranb » 7 nov 2018, 23:12

ok, quindi la matrice da chi è formata?
Avatar utente
Foto UtenteVeranb
0 2
 
Messaggi: 26
Iscritto il: 3 ott 2018, 14:16

0
voti

[29] Re: Capacità proprie e mutue di una linea trifase

Messaggioda Foto UtenteVeranb » 7 nov 2018, 23:20

D12=D23=5 metri
Avatar utente
Foto UtenteVeranb
0 2
 
Messaggi: 26
Iscritto il: 3 ott 2018, 14:16

2
voti

[30] Re: Capacità proprie e mutue di una linea trifase

Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 7 nov 2018, 23:22

La matrice dei coefficienti di potenziale indotto e' questa

\begin{bmatrix}
 a_{11}& a_{12} & a_{13}\\ 
 a_{21}& a_{22} & a_{23}\\ 
 a_{31}& a_{32} &a_{33} 
\end{bmatrix}

Ogni singolo coefficiente si misura in F^{-1}m. Tu invece l'unita' di misura l'hai lasciata a casa, come un accessorio.

Da questa ti ricavi la matrice inversa dei coefficienti di capacita', indicati di solito con le lettere b. Nell'ambito in oggetto, questi coefficienti permettono di scrivere la cosiddetta equazione di Maxwell nella seconda forma. Tale sistema di equazioni lega la carica q alle tensioni v, ma probabilmente non ti importa, visto che hai saltato completamente la mia richiesta precedente (calcolo corretto dei coefficienti a).
Detto cio', abbiamo
C_{iT}=\sum_{k=1}^{3}b_{_{ik}}

e

C_{ij}=-b_{ij} tenendo fisso j e al variare di i.
Il Conte di Montecristo

Se non studio un giorno, me ne accorgo io. Se non studio due giorni, se ne accorge il pubblico.
La scienza non è democratica e le sue leggi non si decidono per alzata di mano.
Non seguo il metodo Montessori.
Avatar utente
Foto UtenteEdmondDantes
9.364 8 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2838
Iscritto il: 25 lug 2009, 22:18
Località: Marsiglia

PrecedenteProssimo

Torna a Elettrotecnica generale

Chi c’è in linea