[1] Ventilazione x UPS

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 21 nov 2018, 15:44

Salve per un rack dati è stato installato un UPS da 6kVA secondo voi bisogna fare il calcolo della ventilazione per rischio Idrogeno? Il rack a vista quindi non chiuso in armadiatura è installato in una hall di un edificio dove vi è la presenza di un impianto di climatizzazione con ricambi d'aria.
Mi chiedono di valutare il rischio esplosione per presenza idrogeno ma x un UPS da 6kVA mi sembra assurdo
Vorrei un vs parere
Grazie
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
307 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1620
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[2] Re: Ventilazione x UPS

Messaggioda Foto Utentelillo » 21 nov 2018, 17:23

secondo la CEI EN 62585-2, la zona 1 è individuata dalla sfera il cui raggio dipende dalla capacità C della batteria, dal numero di elementi o celle n, e dalla IGAS (quest'ultimo fornito da costruttore o in assenza di informazioni valutabile da valori tabellari della norma):

r=28,8\sqrt[3]{nI_{GAS}C}

se puoi consultare TNE sul numero di luglio di quest'anno c'è un articolo, con una tabella che riporta il valore del raggio al variare dei parametri di cui sopra.

se sei in un ambiente con ricambi d'aria, non dovresti avere problemi a soddisfare la ventilazione minima richiesta.
Avatar utente
Foto Utentelillo
17,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3308
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[3] Re: Ventilazione x UPS

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 21 nov 2018, 18:21

Grazie Lillo ma no c'è una logica che dice che sotto una certa potenza è inutile verificare l'area pericolosa? Se no a questa stregua anche i piccoli UPS da ufficio quelli che si mettono sotto le scrivanie sono potenziali pericoli o sbaglio?
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
307 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1620
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[4] Re: Ventilazione x UPS

Messaggioda Foto Utentelillo » 21 nov 2018, 18:28

ritengo che una logica vi sia in tutto, basta solo applicarla correttamente.
non vedo quali problemi vi siano nel redigere una valutazione del genere.

il mondo delle valutazioni dei rischi è pieno di cose assurde:
pensa alle valutazioni rischio fulminazione: senza generalizzare, ma la stragrande maggioranza delle attività di piccola, media e in taluni casi grande entità, risultano auto-protette senza particolari accorgimenti.
eppure vogliono la valutazione.
Avatar utente
Foto Utentelillo
17,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3308
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[5] Re: Ventilazione x UPS

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 30 nov 2018, 13:38

Niente, anche a fronte del documento del costruttore che dichiara che l'UPS è costruito con apposita valvola di sfogo posizionata in modo tale che l'eventuale emissione non vada ad interessare nell'area pericolosa che si crea, alcun componente elettrico, quindi praticamente dichiara che tale apparecchiatura può essere installata ovunque, a fronte di questo documento il collaudatore dell'impianto non lo accetta e chiede l'installazione di un rilevatore di idrogeno in corrispondenza del rack dati......mai vista una cosa del genere e onestamente mi sembra una pazzia e uno spreco di soldi inutili, tanto che gliene frega a lui paga il cliente !!!
Saluti
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
307 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1620
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[6] Re: Ventilazione x UPS

Messaggioda Foto Utentelillo » 30 nov 2018, 13:47

metti a conoscenza il committente delle convinzioni del collaudatore e motiva l'inutilità del rivelatore attraverso considerazioni tecniche.
è il collaudatore, non una divinità.
le sue considerazioni sono opinabili quanto quelle di chiunque.
Avatar utente
Foto Utentelillo
17,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3308
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[7] Re: Ventilazione x UPS

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 30 nov 2018, 13:54

Impossibile la committente pende dalle sue labbra per loro è Deus ex machina, sarebbe una battaglia persa, già sperimentato per altre problematiche.
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
307 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1620
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

1
voti

[8] Re: Ventilazione x UPS

Messaggioda Foto Utentelillo » 30 nov 2018, 13:57

a questo punto direi al committente che di rivelatori di idrogeno ne servono 2.
O_/
Avatar utente
Foto Utentelillo
17,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3308
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

1
voti

[9] Re: Ventilazione x UPS

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 30 nov 2018, 14:25

La valutazione è necessaria anche nel caso in cui si utilizzino batterie piombo-gel ermetiche come negli UPS per prodotti informatici di quella taglia?
Bella l'idea del rilevatore di idrogeno, specie in un locale non tecnico e quindi aperto al pubblico.
I rilevatori difficilmente possono essere sensibili ad un solo tipo di gas, specie se con sensori di tipo industriale, spesso lo stesso sensore è sensibile all'alchool, al metano, all'idrogeno e altre sostanze nn ricordate in questo momento. (guarda il datasheet del TGS2620)
Rischi di trovartelo a suonare al primo lavaggio del pavimento con prodotti chimici, cosicché il povero sensore, acquistato senza motivo, verrà anche dismesso dopo poco.
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
2.852 2 5 9
Master
Master
 
Messaggi: 1519
Iscritto il: 16 giu 2011, 15:25
Località: Rovigo

0
voti

[10] Re: Ventilazione x UPS

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 30 nov 2018, 15:12

Lo spero vivamente così capiranno con chi hanno a che fare :-)