TA di misura o di protezione?

Trasformatori, macchine rotanti ed azionamenti

Moderatori: Foto Utentefpalone, Foto UtenteSandroCalligaro, Foto Utentemario_maggi

0
voti

[1] TA di misura o di protezione?

Messaggioda Foto UtenteLuca1607 » 11 dic 2018, 8:42

Buongiorno,
allego una foto della targa dati di un TA MT di cui ho un dubbio.
Si tratta di un TA di misura o di protezione?
Come fa un TA ad essere in classe 0,5 (misura) ed essere anche un 5P20 (protezione)?
Grazie.
20181128_103857_resized2.jpg
Avatar utente
Foto UtenteLuca1607
75 1 5
 
Messaggi: 28
Iscritto il: 18 feb 2015, 20:37

0
voti

[2] Re: TA di misura o di protezione?

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 11 dic 2018, 9:12

Sembra un TA della CGS che ha sia le prestazioni in misurA e protezione. In situazioni particolari ci è capitato anche a noi di trovare dei TA originariamente di misura che per non essere cambiati il costruttore ha dichiarato successivamente di protezione rifacendo i bollettini di collaudo dopo che gli era stato fornito il numero di matricola.
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
12,9k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2661
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[3] Re: TA di misura o di protezione?

Messaggioda Foto Utentefpalone » 11 dic 2018, 9:16

Attenzione però!
pur avendo la classe 0.5, ed essendo in tal senso utilizzabile per le misure, non ha un fattore di sicurezza dichiarato!
In caso di guasti ad alta corrente, troverai sicuramente delle correnti elevate anche nel circuito amperometrico secondario, che potrebbero non essere ben tollerate dai circuiti di misura.