[1] Alimentazioni senza conduttore di protezione

Messaggioda Foto UtenteElectricalDesign » 17 dic 2018, 12:42

Ciao a tutti,
a seguito della fornitura di un quadro MT e di un quadro bt, il cliente ha fornito rispettivamente un’alimentazione MT e un’alimentazione BT priva di conduttore di protezione.

Al riguardo, poiché il quadro MT e il quadro bt verranno installati veramente lontani dalla cabina MT/bt del cliente o comunque da punti accessibili dell’impianto di terra, chiedo se è fattibile, come suggerito dal cliente, installare in prossimità del quadro MT e del quadro bt un dispersore di terra da collegare successivamente al quadro MT e al quadro bt.

Personalmente non sono convinto della suddetta idea (potrebbe andare bene per un sistema TT ma non per un sistema TN-S) ma al tempo stesso, non avendo particolare esperienza, non so se è corretto imporre al cliente la fornitura dei conduttori di protezione.

Cosa ne pensate? Posso procedere in altri modi?
Grazie
Avatar utente
Foto UtenteElectricalDesign
40 5
 
Messaggi: 43
Iscritto il: 24 ott 2017, 22:57

1
voti

[2] Re: Alimentazioni senza conduttore di protezione

Messaggioda Foto Utentelillo » 18 dic 2018, 12:33

ciao,
non riesco ben a comprendere la distribuzione,
mi sembra che tu abbia una cabina di ricezione, da dove in media distribuisci al locale trasformazione dove hai un quadro MT, il trafo, e un quadro Bt.
tuttavia in linea di massima l'impianto di terra deve essere unico.
Foto UtenteElectricalDesign ha scritto: come suggerito dal cliente

quali competenze ha il cliente per decidere questo?
Avatar utente
Foto Utentelillo
17,6k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3340
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

1
voti

[3] Re: Alimentazioni senza conduttore di protezione

Messaggioda Foto Utenteivano » 20 dic 2018, 20:02

un impianto del genere dovra' essere progettato da persona abilitata a farlo.
QUINDI il cliente dovra' sottostare alle direttive di progetto.
Avatar utente
Foto Utenteivano
703 3 4
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 968
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile