[1] Sganciatore LSI

Messaggioda Foto UtenteCoulomb » 23 dic 2018, 9:25

Quale criterio si può adottare per la scelta delle funzioni dello sganciatore elettronico di uno scatolato?
In generale può essere valido il principio seguente: arrivo quadro principale LSI, partenza per sottoquadro LSI, utenza statica LI, utenza motore solo I con termico su contattore.
Avatar utente
Foto UtenteCoulomb
710 4
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 190
Iscritto il: 19 gen 2018, 17:27

2
voti

[2] Re: Sganciatore LSI

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 24 dic 2018, 10:13

Direi proprio di si anche poi è tutto spesso condizionato da quanto vuole spendere il cliente. Un interruttore generale da 1250A subito a valle di un trafo puo essere uno scatolato con LI, uno scatolato LSI , un aperto LI, un aperto LSI . Ovviamente poi possono essere dotati di relè evoluti che realizzano una selettività che ricorda quella con filo pilota nei relè di media . Però , noi che costruiamo quadri , l'ultima soluzione non la vediamo quasi mai realizzata è molto rara
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
13,1k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2683
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[3] Re: Sganciatore LSI

Messaggioda Foto UtenteCoulomb » 28 dic 2018, 11:26

Grazie per la rispostaFoto UtenteMASSIMO-G, pensavo non andassero bene solo gli LI sugli arrivi, preferirei avere la possibilità di poter mettere la I in OFF ed eventualmente temporizzare la S, altrimenti mi sembra di capire che devo mettere la I al massimo per poter utilizzare le tabelle di selettività energetica tra monte/valle, è vero oppure vale tutto?
Avatar utente
Foto UtenteCoulomb
710 4
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 190
Iscritto il: 19 gen 2018, 17:27

1
voti

[4] Re: Sganciatore LSI

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 28 dic 2018, 14:55

Dici bene...è meglio fare come dici tu .....io elencavo solo le casistiche ......purtroppo noi quadristi facciamo quello che ci ordinano e in mancanza di disposizioni dobbiamo mettere quello che costa meno (ovvero LI) . Ma il LSI è sicuramente il più adatto , specie quando è abbinato a un interruttore di categoria B adatto alla selettività
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
13,1k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2683
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea