[61] Re: Tensione di fase : rete trifase con carico

Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 19 gen 2019, 14:51

Hai eseguito i calcoli considerando una terna simmetrica inversa.


iissmottura ha scritto:oppure, sapendo che in un sistema simmetrico diretto l

Come mai prosegui in questo modo?



iissmottura ha scritto:Con abuso di notazione:

V_{12}=E_1-E_2=-520+j527+196.3+j713.5 V= -323.7+j1240.5 V = 1282V

Perche' non hai portato a termine i calcoli, scrivendo l'argomento del fasore?
Il calcolo non e' necessario, ma l'hai iniziato...
Il Conte di Montecristo

Se non studio un giorno, me ne accorgo io. Se non studio due giorni, se ne accorge il pubblico.
La scienza non è democratica e le sue leggi non si decidono per alzata di mano.
Non seguo il metodo Montessori.