[1] canale portacavi a parete

Messaggioda Foto Utentedavidex1914 » 12 gen 2019, 14:20

Salve, si deve condurre la linea di alimentazione del gruppo di pompaggio antincendio e quella dell'alimentazione dell'illuminazione di sicurezza collocandole su una parete perimetrale di un edificio condominiale, esternamente all'edificio. Tali linee transiteranno al di sopra della porta che adduce al locale caldaia. Per proteggere le linee si intende posarle entro un canle rigido. Visto l'impiego è necessario che il canale sia metallico o può essere anche in materiale plastico?
Se il canale dovrà essere realizzato in metallo, le condutture costituite da cavi unipolari (FS17 o FG17) implicheranno che il canale dovrà essere messo a terra, se non erro.
Saluti.
Avatar utente
Foto Utentedavidex1914
0 4
 
Messaggi: 26
Iscritto il: 6 nov 2014, 13:59

1
voti

[2] Re: canale portacavi a parete

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 12 gen 2019, 15:38

Vedi UNI EN 12845 10.8.2
La conduttura deve essere resistente al fuoco.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
6.548 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 2142
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

1
voti

[3] Re: canale portacavi a parete

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 12 gen 2019, 17:04

Per il resto, la conduttura può essere metallica o in materiale plastico.
Se non c'è rischio di urti o danneggiamenti può tranquillamente stare in tubazione in materiale plastico (il canale metallico non mi sembra adeguato per via delle dimensioni e della maggior difficoltà vista la necessità di posare un unico cavo, al massimo tubazione metallica).
O_/
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
2.950 3 4 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 2448
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[4] Re: canale portacavi a parete

Messaggioda Foto Utentedavidex1914 » 13 gen 2019, 0:30

Grazie per le risposte.
Optando per la conduttura metallica, e posando entro essa sia la linea della pompa antincendio, che quella dell'illuminazione di sicurezza, quest'ultima provvista di apparecchi in classe II che non vanno allacciati all'impianto di messa a terra, come ci si comporta con la messa a terra della conduttura?
L'impianto di pompagio non è in classe II, quindi la conduttura andrebbe allacciata alla terra, ma se si verificasse un guasto di isolamento della linea illuminazione di emergenza e questa venisse in contatto con la conduttura allacciata all'impianto di terra, si porebbero trasferire tensioni alle apparecchiature illuminanti?
Una soluzione porebbe essere installare i cavi dell'illuminazioe di sicurezza con doppio isolamento e un interruttore differenziale a protezione di tale linea?
Grazie, saluti.
Avatar utente
Foto Utentedavidex1914
0 4
 
Messaggi: 26
Iscritto il: 6 nov 2014, 13:59

0
voti

[5] Re: canale portacavi a parete

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 14 gen 2019, 12:56

Se all'interno della conduttura metallica vengono posati due cavi multipolari con guaina, la conduttura stessa non è una massa.
Per quanto riguarda la protezione differenziale è necessario inquadrare l'ambiente nel quale ci si trova ad operare (per l'illuminazione di sicurezza puoi omettere comunque la protezione differenziale se gli apparecchi sono il cl. II e la linea idem).
Ricorda anche che per la linea del gruppo di pompaggio devi omettere la protezione contro il sovraccarico.
O_/