Buonasera, in un capannone, luogo ordinario, posso prevedere cavi Utp cat. 6 LSOH Euroclasse Eca in fascio, posati su passerella a filo ?
Grazie
Cavi segnale CPR
Moderatori: lillo,
Mike,
MASSIMO-G,
sebago
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
5
voti
Se nello stesso canale sono presenti dei cavi di energia di classe II non hai nessun problema a posare il cavo LAN, per quanto concerne la protezione meccanica (se la tua passerella è senza coperchio)del cavo basta che sia del tipo con guaina.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
0
voti
Ok, quello lo sapevo ma intendevo da un punto di vista di tipologia di cavo CPR, visto che sono installati in fascio...perché da qualche parte ho visto che gli Eca si posano singolarmente e non in fascio...
Grazie ciao
Grazie ciao
1
voti
gjkfriend ha scritto:da qualche parte ho visto che gli Eca si posano singolarmente e non in fascio...
E' una indicazione della Guida CEI 46-136;V1 del 2017
Qui: http://www.assistal.it/content/uploads/ ... -136V1.pdf
puoi scaricare il vecchio progetto in inchiesta pubblica poi approvato (non ho verificato se ci sono state varianti, la tabella per i cavi LAN dà le stesse indicazioni)
6
voti
A dire il vero non ho travato questo vincolo, pubblico un estratto della tabella presente sulla guida
e la tabella in inchiesta pubblica
e la tabella in inchiesta pubblica
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica