[1] Classificazione tipo di posa di una conduttura

Messaggioda Foto UtenteRedlight » 2 feb 2019, 12:12

Se una conduttura attraversa parti diverse di un edificio come si deve classificare il tipo di posa ? Ad esempio una linea montante corre interrata per mt. 20 e poi sale annegata in una muratura per mt. 1,50 (per raggiungere un quadro elettrico). Quale tipo di posa bisogna considerare nei calcoli ? Quella prevalente in lunghezza o quella più penalizzante per la portata massima del cavo, anche se di piccola entità ? Grazie a chi vorrà rispondere.
Avatar utente
Foto UtenteRedlight
48 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 84
Iscritto il: 7 ago 2018, 15:28

0
voti

[2] Re: Classificazione tipo di posa di una conduttura

Messaggioda Foto Utentealphabit » 2 feb 2019, 18:24

Quella più penalizzante dal punto di vista termico. Quella ė la portata massima del cavo. Un saluto
Avatar utente
Foto Utentealphabit
425 2 3 5
Expert
Expert
 
Messaggi: 708
Iscritto il: 20 mar 2007, 6:52
Località: Milano

0
voti

[3] Re: Classificazione tipo di posa di una conduttura

Messaggioda Foto Utentealphabit » 2 feb 2019, 18:36

Riprendo la risposta per completarla. Se la parte più penalizzante ė di lunghezza irrisoria (a memoria inferiore ad 1 metro) da qualche parte della norme ( ora non ricordo dove) dovrebbe esserci riportato che si può non tenerne conto credo in considerazione del fatto che in ogni caso per una lunghezza così irrisoria il calore in ogni caso non si accumula ma riesce a dissiparsi nella restante parte del cavo meno isolato termicamente. Un saluto
Avatar utente
Foto Utentealphabit
425 2 3 5
Expert
Expert
 
Messaggi: 708
Iscritto il: 20 mar 2007, 6:52
Località: Milano

0
voti

[4] Re: Classificazione tipo di posa di una conduttura

Messaggioda Foto UtenteRedlight » 3 feb 2019, 10:49

Grazie, tutto chiaro
Avatar utente
Foto UtenteRedlight
48 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 84
Iscritto il: 7 ago 2018, 15:28

0
voti

[5] Re: Classificazione tipo di posa di una conduttura

Messaggioda Foto Utenteblueice80 » 3 feb 2019, 19:55

alphabit ricordi perfettamente :ok:
La norma è la cei 64/8 parte 5 art. 523.7
523.7 Variazione delle condizioni di messa in opera lungo il percorso
Quando i conduttori ed i cavi sono posti in opera lungo un percorso le cui condizioni di dissipazione termica variano, le loro portate devono essere determinate in funzione della parte del percorso che presenta le condizioni più severe.
Se tuttavia per ragioni di protezione meccanica un cavo posato su pareti viene fatto passare entro un tratto di tubo protettivo o di canale di limitata lunghezza, non è necessario ridurre la portata a condizione che questo tratto di tubo protettivo o di canale non sia incassato.


Commento
Un tratto di tubo protettivo o di canale viene considerato di limitata lunghezza se non più lungo di un metro.