[1] Impianto rivelazione incendi magazzino automatico

Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 6 feb 2019, 9:21

Buongiorno a tutti,
devo fare un progetto di rivelazione incendi per magazzino automatico con superficie 1000 mq e altezza utile 17 m. Parlando con tecnico Notifier mi ha indicato come soluzione un impianto ad aspirazione in classe A con 2 livelli di installazione, uno a soffitto (soffitto piano) e uno a 9m.
Leggendo la norma UNI 9795 sembra che effettivamente la soluzione sia fattibile e che non servano piu di 2 livelli di installazione; voi che dite?
Avatar utente
Foto Utenteboobie80
58 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 849
Iscritto il: 5 mar 2007, 11:39

0
voti

[2] Re: Impianto rivelazione incendi magazzino automatico

Messaggioda Foto UtenteSympler82 » 6 feb 2019, 9:33

La normativa specifica per gli impianti ad aspirazione è la UNI/TR 11694:2017

Mi sembra di ricordare che sopra i 12m è richiesta in ogni caso la classe A
Avatar utente
Foto UtenteSympler82
143 1 4 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 218
Iscritto il: 10 lug 2015, 7:38

0
voti

[3] Re: Impianto rivelazione incendi magazzino automatico

Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 8 feb 2019, 12:17

Confermo che nel mio caso è richiesto un sistema in classe A come ho scritto all inizio, il mio dubbio e’ quanti livelli paralleli prevedere.... se 2 livelli possono essere sufficienti
Avatar utente
Foto Utenteboobie80
58 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 849
Iscritto il: 5 mar 2007, 11:39

0
voti

[4] Re: Impianto rivelazione incendi magazzino automatico

Messaggioda Foto UtenteSympler82 » 8 feb 2019, 12:28

Io da profano mi appoggerei al costruttore che ha specifici software di calcolo (magari anche prevedendo tubazioni verticali se richiesto).
Avatar utente
Foto UtenteSympler82
143 1 4 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 218
Iscritto il: 10 lug 2015, 7:38

0
voti

[5] Re: Impianto rivelazione incendi magazzino automatico

Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 11 feb 2019, 11:38

Nessun altro consiglio o esperienza simile?
Avatar utente
Foto Utenteboobie80
58 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 849
Iscritto il: 5 mar 2007, 11:39

0
voti

[6] Re: Impianto rivelazione incendi magazzino automatico

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 14 feb 2019, 8:59

Confermo anch'io la soluzione, anni fa ho avuto un lavoro simile
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
41,5k 7 11 12
Master
Master
 
Messaggi: 3335
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[7] Re: Impianto rivelazione incendi magazzino automatico

Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 14 feb 2019, 13:08

Grazie iosolo :ok: