Buongiorno
Esistono dei prodotti detti minicontattori con portata <10A che, a differenza dei classici contattori, hanno un formato più compatto ed inoltre ne esistono versioni con diverse tipologie di contatti (esempio 4NO, 3NO+1NC, 2NC+2NO), avete presente?
Questi prodotti hanno i contatti a guida forzata? Anche gli eventuali contatti ausiliari aggiuntivi? Dalla documentazione in rete non ne trovo evidenza, marca Telemecanique.
Minicontattori: sono a guida forzata?
Moderatori: Mike,
sebago,
MASSIMO-G,
lillo
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
nella norma EN 60947 i contatti a guida forzata sono definiti ''connessi meccanicamente'', questo vuol dire che la loro posizione reciproca non cambia, lo stato NO e NC dei contatti aux non cambia rispetto a quelli di potenza del contattore. Questo vale sia per i contatti aux a bordo del contattore che per i blocchetti ausiliari. Quindi devono essere necessariamente a guida forzata.
-
marcorusso1
35 1 2 - Messaggi: 38
- Iscritto il: 15 gen 2019, 17:45
1
voti
E' intrinseco del contattore avere questo tipo di contatti, non viene evidenziata nelle scheda tecnica.
-