Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Barre Quadro Tenuta Corto

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto UtenteMike, Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago

0
voti

[1] Barre Quadro Tenuta Corto

Messaggioda Foto Utentecolombino82 » 28 feb 2019, 22:29

Come si fa a valutare la tenuta al corto in termini di I2t di una barra di rame? Voglio direi che valore metto di K?
Mi interesserebbe per valutare il dimensionamento del collegamento di messa a terra del trasformatore che è fatto nel quadro.
Avatar utente
Foto Utentecolombino82
-38 1 2
Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
 
Messaggi: 40
Iscritto il: 8 feb 2019, 11:34

7
voti

[2] Re: Barre Quadro Tenuta Corto

Messaggioda Foto Utentefpalone » 1 mar 2019, 10:14

partendo dall'ipotesi che la barra di rame presenti una densità di corrente costante, puoi calcolare il fattore k come:

k = 226\cdot \sqrt{\ln{\left(1 + \frac{\theta_{f}-\theta_{i}}{234.5+\theta_{i}}\right)}}

dove \Theta_i è la temperatura iniziale della barra e \Theta_f è la temperatura finale ammissibile (in gradi centigradi). Per barre di rame puoi considerare 200°C secondo la CEI EN 60865-1.
Avatar utente
Foto Utentefpalone
11,2k 5 7 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2208
Iscritto il: 26 dic 2007, 17:46
Località: roma

7
voti

[3] Re: Barre Quadro Tenuta Corto

Messaggioda Foto Utentebrabus » 1 mar 2019, 10:38

Nel profilo colombino82 ha scritto:Conoscenza approfondita dell'elettrotecnica industriale sia pratica che teorica ma non troppo, quella la lascio ai cervelloni con la laurea trovata nelle patatine Chips


Foto Utentecolombino82, la laurea di Foto Utentefpalone trovata nelle patatine Chips diventa improvvisamente utile, come mai?
Alberto.
Avatar utente
Foto Utentebrabus
18,1k 3 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2512
Iscritto il: 26 gen 2009, 15:16

1
voti

[4] Re: Barre Quadro Tenuta Corto

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 2 mar 2019, 12:01

Nella norma CEI EN 61439-1 c'è l'apposito allegato B (Metodo per calcolare la sezione dei conduttori di protezione nei riguardi delle sollecitazioni termiche dovute alle correnti di breve durata) dove si riporta alla tabella B.1 per i conduttori nudi in rame il valore di K=176
Non credo che nessuno pensi che la laurea di Foto Utentefpalone sia stata trovata dalle patatine visto che è uno di quelli che vale sempre la pena leggere quanto scrive
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
12,8k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2653
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[5] Re: Barre Quadro Tenuta Corto

Messaggioda Foto Utentelillo » 2 mar 2019, 12:58

brabus ha scritto:Foto Utentecolombino82, la laurea di Foto Utentefpalone trovata nelle patatine Chips diventa improvvisamente utile, come mai?

de gustibus.
magari Foto Utentefpalone l'ha trovata nei Fonzies e allora tutto torna.
Foto UtenteMASSIMO-G ha scritto:visto che è uno di quelli che vale sempre la pena leggere quanto scrive

se potessi metterei una notifica ogni volta che scrive per andare a leggerlo.
un grande.
Avatar utente
Foto Utentelillo
17,4k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3235
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

3
voti

[6] Re: Barre Quadro Tenuta Corto

Messaggioda Foto Utentefpalone » 2 mar 2019, 16:24

?% Oh, non scherziamo io la laurea l'ho guadagnata coi fustini del dash, non con le patatine! :mrgreen:
Ma amenità a parte:
MASSIMO-G ha scritto:per i conduttori nudi in rame il valore di K=176

Quindi vorrebbe dire assumere, con una temperatura iniziale di 20 gradi, una temperatura finale di 250 gradi, giusto?
Avatar utente
Foto Utentefpalone
11,2k 5 7 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2208
Iscritto il: 26 dic 2007, 17:46
Località: roma

1
voti

[7] Re: Barre Quadro Tenuta Corto

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 2 mar 2019, 17:43

La tabella B.1 riporta
-si assume che la temperatura iniziale del conduttore sia di 30°C-

Temperatura finale 250°C

l'allegato B è solo di una pagina e in fondo riporta
- informazioni più dettagliate si trovano nella IEC 60364-5-54 -
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
12,8k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2653
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[8] Re: Barre Quadro Tenuta Corto

Messaggioda Foto Utentecolombino82 » 2 mar 2019, 19:53

30° gradi iniziali mi sembrano un po' pochi, io ragionerei sui 70°, quindi considerando K=154.
In assenza di informazioni sul tempo di intervento delle protezioni mi sembra di capire che dalla 61439-1 si debba seguire le indicazioni della tab.5 per il dimensionamento del PE/PEN.
Non mi è ben chiaro il discorso relativo alla blindo nel senso che normalmente il rapporto tra fase e pe è nettamente inferiore a 4.
Altro aspetto interessante sarebbe capire come varia il valore di k delle barre di rame sempre sulla base delle informazioni delle blindosbarre, mi sembra di identificare un trend dove al crescere della sezione diminuisce il valore di k.
Avatar utente
Foto Utentecolombino82
-38 1 2
Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
 
Messaggi: 40
Iscritto il: 8 feb 2019, 11:34


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 21 ospiti