Buongiorno a tutti, dovrei occuparmi della progettazione degli impianti per una festa, che tra le altre cose prevede l'installazione di un palco su un ponte galleggiante nel mezzo di un fiume.
Il gruppo elettrogeno è su una sponda e per motivi di sicurezza della navigazione il cavo di alimentazione dovrà essere sommerso. Il cavo FG16OR16 all'interno di un cavidotto potrebbe essere adatto?

Inoltre mi pongo il problema del calcolo del rischio di fulminazione del palco: in genere utilizzo Zeus, ma ovviamente non prevede l'acqua come terreno... mi potete dare qualche dritta?
Avatar utente
Foto Utentekikkina
50 2
New entry
New entry
 
Messaggi: 69
Iscritto il: 27 giu 2012, 15:17

1
voti

[2] Re: Palco sull'acqua

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 14 mar 2019, 21:54

Per il rischio da fulmine non preoccuparti, visto le dimensioni limitate e il numero di ore di presenza é certamente trascurabile. Dovresti considerare il terreno come acqua se i presenti avessero i piedi nel fiume non sul pontile galleggiante. Per il cavo controlla il catalogo del produttore se riporta come condizioni di installazione l'immersione permanente.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
5.777 2 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1840
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

2
voti

[3] Re: Palco sull'acqua

Messaggioda Foto Utenteblueice80 » 15 mar 2019, 0:06

Come cavo potresti usare un H07RN8-F che è adatto alla posa sott'acqua.
Avatar utente
Foto Utenteblueice80
198 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 138
Iscritto il: 19 apr 2012, 22:22

1
voti

[4] Re: Palco sull'acqua

Messaggioda Foto Utentekikkina » 15 mar 2019, 17:09

Grazie a tutti