[1] interruttore manovra sezionatore, come riconoscerlo?

Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 19 mar 2019, 11:50

Buongiorno,

la rispondenza alla norma CEI EN 60947-3 è sufficiente per dire se un sezionatore è adatto per manovre sotto-carico?
Nello specifico volevo capire se l'articolo A9N61690 è un sezionatore puro, oppure un interruttore di manovra sezionatore..

Grazie.
Avatar utente
Foto Utenteelectrocompa
56 1 2 8
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 338
Iscritto il: 25 feb 2011, 21:28

2
voti

[2] Re: interruttore manovra sezionatore, come riconoscerlo?

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 19 mar 2019, 13:08

è un interruttore sezionatore con caratteristiche secondo categoria DC21B ovvero -Manovra di carichi resistivi con sovraccarichi di modesta entità in corrente continua-
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
12,9k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2661
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[3] Re: interruttore manovra sezionatore, come riconoscerlo?

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 19 mar 2019, 13:12

Puoi far riferimento al simbolo riportato sul frontale dell'interruttore. Se è presente il pallino sotto al trattino è da considerarsi interruttore di manovra-sezionatore. Vedi CEI 3-19 e CEI EN 60947-3 (pagina 10)